Добрый день!
У меня на входе в сеть стоит УЗМ, далее идет не отключаемая линия на которой подключен холодильник. Бывают скачки напряжения, хочу дополнить реле задержки включения для холодильника (6мин). На линии включено два электроприбора холодильник и морозильник. Реле задержек по включению множество. Но не везде пишут коммутируемую нагрузку в А. У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A) или 2
переключающими контактами (250 В/5 A) Думаю что этот вариант не подойдет, так как ток нагрузки будет выше 6А. Погуглив нашел производителя Finder 80 Серия - Модульные таймеры 16 A 80.11 - задержка включения, один тип питания. Для меня непонятны технические характеристики
Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A 16 / 30
Номинальное напряжение / максимальное напряжение переключения, В AC 250 / 400
Номинальная нагрузка в AC1, BA 4,000
Номинальная нагрузка в AC15 (230 В AC), BA 750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) 0,55
Вопрос исходя из этих данных, какую нагрузку может коммутировать данное реле?
Или подскажите как правильно реализовать данное решение.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
karcus
сообщение 11.7.2018, 14:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это меньше, чем 6А, как у
"У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexbalkan
сообщение 11.7.2018, 15:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 54411



Цитата(karcus @ 11.7.2018, 14:20) *
І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это меньше, чем 6А, как у
"У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)"

Согласен! Но хотелось чтоб с запасом небольшим. 16А это конечно уж слишком я ругнулся.
Спасибо огромное.

От Schneider вроде тоже есть решение RE17RAMU на 8A
Попробую реализовать на нем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены