![]() Выбивает нерегулярно УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Выбивает нерегулярно УЗО |
Гость_butter_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Знатоки, подскажите. Ничего не приходит в голову...
Квартира, проводка, УЗО. Периодически, раз в 3 недели, раз в месяц, в произвольное время выбивает автомат УЗО. Даже ночью. Событие не зависит от нагрузки и моментов включения. Проводка сегментирована. Отключал кусками, проверял все розетки. Все включено правильно. Ситуация повторяется уже пару лет. Что это может быть? Отключил земляной провод совсем. Думал, что где-то малая нагрузка включена между фазой и землей. Не помогло. УЗО поменял. Ничего не изменилось. После выбивания УЗО - включаешь назад и все в порядке еще на месяц. Вопрос теоретический, наверное. Как такое может быть? Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Если УЗО стоит одно на всю квартиру и защищает всю электропроводку квартиры, то возможен вариант что оно срабатывает через то что имеют место токи утечки которые создаются самими кабелями, то есть кабель в нормальном режиме дает утечку ничтожно малую, но всё же если длина этого кабеля приличная, то и токи утечки будут больше. Плюс сегодняшние приборы тоже имеют токи утечки в нормальном режиме работы. Суммируя эти "нормальные" токи утечки по всей вашей квартире УЗО ошибочно отрубается.
Решение ставить одно УЗО на 30 мА на всю квартиру не самое хорошее решение. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |