29.6.2018, 21:14
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность ![]() ![]() озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() |
3.7.2018, 14:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый товарищ moshkarow! Если Вам ещё не надоели умные советы знатоков, наберитесь, пожалуйста, терпения и прочтите ещё один. Для чего нужно точно знать группу соединения обмоток питающего трансформатора? Дело в том, что для масляного трансформатора мощностью 1000 кВА, изготовленного по ГОСТ 11920-85, полное сопротивление фазной обмотки для группы Д/Yн-11 составляет 0,009 Ом, а для группы Y/Yн-0 это сопротивление равно 0,027 Ом – отличие ровно в 3 раза! Соответственно и расчётные токи ожидаемого короткого замыкания будут тоже значительно отличаться.
Далее выполняется расчёт токов КЗ, методика которого подробно изложена в ГОСТ 28249-93. Как видим, целый ГОСТ издан по данному вопросу, поскольку это очень важный вопрос! От точности расчёта ожидаемого тока КЗ зависит дальнейший правильный выбор уставок аппаратов защиты и надёжная работа всего электрооборудования. Обычно упрощённый расчёт даёт несколько завышенные значения тока КЗ и это может впоследствии сыграть злую шутку – аппарат защиты может не сработать, либо может сработать не от действия электромагнитного расцепителя, а только от действия теплового расцепителя, когда уже будет слишком поздно! Что нам известно на данный момент? 1) Группа трансформатора неизвестна (принимаем как на Вашей схеме "звезда-звезда"); 2) Сечение шин шинопровода тоже неизвестно (предположительно Ваш шинопровод имеет сечение примерно 1000 кв.мм, которое я взял для предварительных расчётов); 3) Известно: длина, материал и сечение жил КЛ-0,4 кВ (полное расчётное сопротивление "фаза-ноль" составляет 0,1392 Ом); 4) Кроме этого хотелось бы знать более точно мощность нагрузки, особенно электродвигателей. Однако даже используя эти весьма скудные исходные данные можно грубо рассчитать ожидаемые токи однофазных КЗ в характерных точках и построить кривую их зависимости от расстояния до питающего трансформатора Т1 (нажать для просмотра). Для удобства анализа этой кривой повернём её на 90 градусов по часовой стрелке и получим следующую "картину маслом" (нажать). На основании анализа этой кривой можно сделать вполне конкретные выводы: электромагнитный расцепитель автомата Q3 (200 А) не сработает никогда из-за слишком низкого значения тока Iокз в конце линии. Тепловой расцепитель этого автомата в лучшем случае сработает через 2 секунды (из прогретого состояния), но скорее всего он сработает в диапазоне от 7 до 35 секунд (из холодного состояния). За это время успевает сработать автомат Q2 (250 A) с электронным расцепителем как более чувствительный. Ни о какой селективности здесь не может быть и речи, поэтому я Вам сразу предлагал поменять местами эти автоматы, либо приобрести взамен нерегулируемого автомата Q3 (200 А) автомат с электронным регулятором. Предложения загрубить уставки автомата Q2 (250 A) могут немного исправить ситуацию в плане селективности, однако такие настройки уставок могут не понравиться Вашей КЛ-0,4 кВ, которая может быстро выйти из строя из-за уменьшенного сечения нулевой жилы (пока автоматы будут "думать", алюминиевая нулевая жила сечением 95 кв. мм при токе ОКЗ порядка 800-900 А может нагреться за 15-20 секунд до температуры плавления изоляции, и после этого Вам придётся заменить 200 м кабеля). Как правило, по закону подлости это произойдёт зимой в ночь под Новый год, когда все нормальные люди готовятся к праздничному застолью, а Вы будете долбить мёрзлый грунт в траншее... Оно Вам надо? Поэтому думайте сами, как лучше поступить, я высказал лишь своё субъективное мнение. Дополнительно здесь находится полезная информация по МР211. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.7.2018, 14:39 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
moshkarow выбор уставки 29.6.2018, 21:14
Ваня Иванов Уважаемый товарищ moshkarow! Вы взрослый опытн... 30.6.2018, 12:10
moshkarow Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 13:10) св... 30.6.2018, 13:28
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 30.6.2018, 13:28) что ... 30.6.2018, 13:33
moshkarow Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 13:33) Ме... 30.6.2018, 14:02
mic61 Цитата(moshkarow @ 30.6.2018, 13:02) для ... 30.6.2018, 19:06
Олега Цитата(mic61 @ 30.6.2018, 19:06) .. в тре... 30.6.2018, 22:09
Из России Цитата(moshkarow @ 29.6.2018, 21:14) каки... 30.6.2018, 16:19
mic61 Цитата(moshkarow @ 29.6.2018, 20:14) имее... 30.6.2018, 16:27
moshkarow https://www.iek.ru/products/catalog/silovoe...r_20... 30.6.2018, 17:59
moshkarow рисунок взял из интернета .
вводной на секциюи РУ... 30.6.2018, 21:29
mic61 Нет, я так больше не играю... Пойду накачу 150 300... 30.6.2018, 22:30
Ваня Иванов Цитата(mic61 @ 30.6.2018, 22:30) Нет, я т... 1.7.2018, 0:03
Олега Я думал, что на сурьезных объектах строят карту се... 1.7.2018, 0:20
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 1.7.2018, 0:20) ...на сурь... 1.7.2018, 0:33
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 1.7.2018, 0:33) В ка... 1.7.2018, 1:28
moshkarow рисунок
Цитата(Ваня Иванов @ 30.6.2018, 12... 1.7.2018, 7:15
Ваня Иванов Цитата(moshkarow @ 1.7.2018, 7:15) ...Теп... 1.7.2018, 18:26
moshkarow номиналы защит - смежных присоединений . речь идет... 1.7.2018, 18:42
Ваня Иванов Да чёрт с ними со смежными защитами, Вы дайте мне ... 1.7.2018, 19:02
Из России Цитата(Ваня Иванов @ 1.7.2018, 19:02) Да ... 1.7.2018, 20:14
mic61 Цитата(Из России @ 1.7.2018, 20:14) ...
А... 1.7.2018, 22:37
Олега Цитата(mic61 @ 1.7.2018, 22:37) Строить с... 2.7.2018, 9:31
mic61 Цитата(Олега @ 2.7.2018, 9:31) Покуда не ... 2.7.2018, 22:31
moshkarow кабель люминь
шины медь 1.7.2018, 20:15
Олега Извините, но кабель случайно не тот, что был
указ... 1.7.2018, 22:16
moshkarow Предпологаю выставить .
ток -250 А
время -10-16 се... 4.7.2018, 7:09
Ваня Иванов Уважаемый moshkarow! Внимательно посмотрите на... 4.7.2018, 11:06
Гость Цитата(Олега @ 4.7.2018, 20:23) ...Только... 4.7.2018, 21:58
Олега Цитата(Гость @ 4.7.2018, 21:58) См. схему... 5.7.2018, 5:33
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 5.7.2018, 5:33) Тогда АВ в... 5.7.2018, 9:49
mic61 И вот все-таки интересно: а какие уставки там сейч... 5.7.2018, 14:40
Roman D Цитата(mic61 @ 5.7.2018, 14:40) И вот все... 5.7.2018, 16:09
Ваня Иванов Цитата(mic61 @ 5.7.2018, 14:40) И вот все... 5.7.2018, 17:04
Олега Вряд ли проект, скорее хозспособом наросло. Но мож... 5.7.2018, 22:44
moshkarow ответ тех поддержки ИЭК :
Добрый день.
Расчетом с... 6.7.2018, 18:37