![]() выбор уставки , выбор уставки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() выбор уставки , выбор уставки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
имеем автомват Авт. выкл. ВА88-35 3Р 200А 35кА ИЭК , который установлен в РП .
имеем Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК который установлен в РУСН . какие уставки по току и времени нужно установить на Авт. выкл. ВА88-35 3Р 250А 35кА с электронным расцепителем MP 211 ИЭК , что б получить селективность ![]() ![]() озадачили в конце рабочего дня . При перегрузке первым отключился АВ 250а . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3898 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Да чёрт с ними со смежными защитами, Вы дайте мне то, о чём я Вас вторые сутки прошу! Отвечайте как на духу, какой у Вас кабель, люминь или медь? Шины шинопровода из чего сделаны? Из меди или алюминия (нужное подчеркнуть).
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.7.2018, 19:59 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |