Всем доброго времени суток!
Имеется ВЛ 10кВ (источник генератор 10кВ с изолированной нейтралью) U lin = 10.2 кВ, напряжение в начале линии по 0.4 кВ 415/240В, через 10км стоит ПАРН, на конце линии получаем U= 10кВ, линейное и фазное по 0,4кВ = 395/240 В. Нагрузка по линии 10кВ = 160А. Вся нагрузка за ПАРНом. Согласно законам физики линейное напряжение больше фазного на 1,732 раза, на конце линии видим, что линейное напряжение больше фазного на 1,65раз. Как такое возможно и решить это проблему? |
|
|
![]() |
27.6.2018, 18:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...на конце линии... линейное напряжение больше фазного в 1,65 раз. Как такое возможно и решить это проблему? Уважаемый Александр! Такое соотношение Вы получили для всех трёх фаз, или только для какой-то одной фазы? Измерьте напряжения для всех трёх фаз и попробуйте построить векторную диаграмму. Скорее всего это вызвано неравномерностью нагрузок по фазам, вследствие чего произошёл перекос. Только не надо нам здесь рассказывать сказки, что у Вас нагрузка по фазам абсолютно одинакова - такого не бывает. Как Вы думаете, для чего выполняется транспозиция фаз на воздушных линиях?-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Гость_Александр_* линейное напряжение больше фазного на 1,65раз. 27.6.2018, 17:56
Roman D Цитата(Гость_Александр_* @ 27.6.2018, 16... 27.6.2018, 18:04
mic61 Цитата(Гость_Александр_* @ 27.6.2018, 16... 27.6.2018, 18:10
Гость_Александр_* Цитата(Ваня Иванов @ 27.6.2018, 18:15) Ув... 28.6.2018, 6:14
ЛЕША Цитата(Гость_Александр_* @ 28.6.2018, 10... 28.6.2018, 7:49
Roman D Цитата(Гость_Александр_* @ 28.6.2018, 5:1... 28.6.2018, 8:32
rosck Цитата(Гость_Александр_* @ 27.6.2018, 18... 27.6.2018, 19:17
Rezo Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*)Реально замерив л... 28.6.2018, 11:36
Ваня Иванов Цитата(Гость_Александр_* @ 28.6.2018, 6:1... 28.6.2018, 13:55
rosck Цитата(Гость_Александр_* @ 27.6.2018, 18... 28.6.2018, 14:26
ptv Здравствуйте!
Следует также учесть, что ПАРН с... 2.7.2018, 11:34
Гость Легкий резонанс всего лишь. У меня и покруче было ... 2.7.2018, 12:44
Roman D Ещё ТСу следует ознакомиться с термином RMS aka ср... 2.7.2018, 13:23
mic61 Цитата(Roman D @ 2.7.2018, 12:23) Ещё ТСу... 2.7.2018, 22:26![]() ![]() ![]() |
|