Подскажите пожалуйста, из-за чего частота в сети может значительно отклоняться от номинала в большую сторону? Измерил на щите частоту получил значение в 66Гц. Глазам не поверил, пошел померил в разных розетках. В некоторых 50,2Гц и не колеблется, а в некоторых от 57 до 72 и постоянно меняется. Мультиметр поверен, исправен. Напряжение в сети 217 и не меняется. Какие могут быть причины и что делать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Все зависит от того, на каком принципе измеряет частотомер. Некоторые измеряют количество переходов через ноль за единицу времени, некоторые количество максимальных экстремумов, некоторые фиксируют количество одинаковых тангенсов определенного угла. Точность очень зависит от частоты опроса значений. При условии что сеть нагружена потребителями портящими сеть нелинейными искажениями, частотомер предназначенный измерять частоту синусоиды тут будет показывать погоду.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.6.2018, 22:55 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |