Вобщем я не электрик. Но авария заставила выяснить некоторые вопросы связанные с электричеством и обезопасить себя в будущем.
Планировка(расскажу как могу): От трансформаторной идет один кабель, здание состоит из 5 этажей. В здании есть центральная щитовая, проходит через все этажы, и раздает питание на другие щитовые, уже самого этажа. Случай: Произошло на 4-ом этаже и только в двух комнатах, у остальных все нормально. Посреди дня, резко послышался треск в розетках по истечении пол минуты отключился тумблер, который отвечал за комнату. Сразу же за этим в соседней комнате на компьютере расплавился блок питания, но тумблер в шитке так и не вырубился. Самое интересное, что на одной розетке висело три компьютера, в розетку воткнут удлиннитель, в него один комп, и еще один удлиннитель, в который другой комп и еще один удлиннитель, в который третий комп. Сгорел только блок компа на самом последнем удлиннителе. Еще одна странность, что во всем остальном здании все нормально. Защита стоит только от амперности 25А. В результате вышло из строя 7 компьютеров в первой комнате, и 1 во второй. Думал что это был скачек напряжения, но почему он не зацепил остальные части здания? И как защитить себя от подобного? Большое спасибо за ответы и понимание, что я не электрик. |
|
|
![]() |
6.3.2008, 13:41
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Похоже к вам 380 вольт пришло вместо 220 положенных. Это может случиться например при отгорании нуля (одного провода в щитовой). А отгорает оно, потому что у вас в здании некому следить за электричеством и выполнять регулярную ревизию. Теперь ваш босс сядет, посчитает и прикинет, что дешевле - ремонтировать семь компьютеров или же взять таки в штат ответственного за электрохозяйство.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
29.3.2008, 23:33
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9823 |
Похоже к вам 380 вольт пришло вместо 220 положенных. Это может случиться например при отгорании нуля (одного провода в щитовой). А отгорает оно, потому что у вас в здании некому следить за электричеством и выполнять регулярную ревизию. Теперь ваш босс сядет, посчитает и прикинет, что дешевле - ремонтировать семь компьютеров или же взять таки в штат ответственного за электрохозяйство. Подскажите пожалуйста "чайнику", как может появиться 380 на розетках если отгорел "ноль". Если не трудно схемку нарисуйте пожалуйста. Мне легче соображать когда вижу наглядное пособие. |
|
|
the_RA Помогите определится с приборами 6.3.2008, 13:29
the_RA Да, действительно электрика в нашей организации не... 6.3.2008, 14:30
Евгений Это как выйти в море на дрявом корыте и искать спо... 6.3.2008, 16:03
Vladimir_G Пойдите в магазин и купите автоматические выключат... 28.3.2008, 17:02
savelij Защита от перенапряжения, это вещь не последняя, т... 28.3.2008, 21:28
gomed12 Ответственность может возложить на себя по ПТЭЭП:
... 28.3.2008, 23:03
Aleksandrnew 25 ампер!!! на одну комнату (квартиру)... 29.3.2008, 0:27
Гость_fakel_* А помоему произошло КЗ на одной фазе, автомат сраз... 29.3.2008, 20:18
savelij Картинка, очевидно, будет такая
В случае обрыва н... 30.3.2008, 0:50
AlexPetrov Ещё попытка - http://www.electrik.org/forum/index.... 30.3.2008, 5:05![]() ![]() |
|