Подключение двух вентиляторов к одному автомату.

Down-autist
сообщение 21.6.2018, 18:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.6.2018
Из: Казань
Пользователь №: 54340



Всем привет.
В электрике я совсем не разбираюсь, знаю только как найти фазу и силу тока. И мне нужно подключить 2 вентилятора к электросети через двухполюсный автомат. Вентиляторы 25 и 30 ватт, работают от сети 220-230 вольт.
Поэтому прошу помочь со следующими вопросами:
Провода с каким сечением нужно использовать?
Какой автомат использовать? Я поделил суммарную мощность 55ватт на 220 и нашел силу тока - 0.25, получается автомат нужен на 0.5 ампер, так? Но на какие ещё характеристики нужно обратить внимание?
Как, собственно, подводить провода к автомату? Я это вижу так - ноль от одного вентилятора соеденить с нолем от другого и подключить в автомат, с фазой также. Снизу вентиляторы, сверху вилка. Правильнo?

Сообщение отредактировал Down-autist - 22.6.2018, 13:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Инк
сообщение 21.6.2018, 18:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Привет. Правильно. Автомат на 6 А, или меньше, если найдёте в продаже icon_wink.gif Провода минимум 0,5 мм кв. (лучше больше), в вашем случае нужно выбирать из соображений механической прочности, чтобы гарантированно не переломились-оборвались.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Down-autist
сообщение 21.6.2018, 18:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.6.2018
Из: Казань
Пользователь №: 54340



Цитата(Фадик @ 21.6.2018, 19:24) *
Ну автомат на такой ток мне кажется вы не найдёте,вам больше подошёл бы предохранитель на 0.5 А.Провод любой гибкий,тут даже 1 мм2 как бы много,так что провод можете выбрать по своим предпочтениям.

Автоматы такие есть в магазине, дорогущие правда. А предохранитель же припаивать надо, это вообще не для меня.
А предпочтений у меня нет, я ведь совсем не разбираюсь в этом. icon_biggrin.gif Цельный, медный 0.5 мм2 подойдет?

Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2018, 19:27) *
А что, в вашей сети обычные розетки отсутствуют? Зачем вентиляторы подключать непосредственно к автомату?

Розетки в квартире есть, куда же без них, и автомат есть. Но в инструкции к обоим вентиляторам написано:
Цитата
Подвод электропитания должен осуществляться через двухполюсной автоматический выключатель с зазором между контактами не менее 3 мм.

Поэтому я и заморачиваюсь. Вентиляторы кстати канальные.

Цитата(Инк @ 21.6.2018, 19:31) *
Привет. Правильно. Автомат на 6 А, или меньше, если найдёте в продаже icon_wink.gif Провода минимум 0,5 мм кв. (лучше больше), в вашем случае нужно выбирать из соображений механической прочности, чтобы гарантированно не переломились-оборвались.

Всё, я запутался. Почему 6А а не 1 или меньше?
Выше писали, что 1 мм2 это уже много. 0.75 мм2 значит в самый раз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.6.2018, 20:53
Сообщение #4





Гости






Цитата(Down-autist @ 21.6.2018, 18:43) *
...
Розетки в квартире есть, куда же без них, и автомат есть. Но в инструкции к обоим вентиляторам написано:
Поэтому я и заморачиваюсь. Вентиляторы кстати канальные.
...

А вот я не заморачивался, воткнул канальный вентилятор в туалете лет 15 (а может и больше) назад, подключил параллельно светильнику туалета и забыл об этом вентиляторе, супруга пыль с него вытирает и ладно. И ещё: автомат нужен не для защиты вентилятора, а линии питания до него. А автоматы на 1 А существуют, да ещё и с регулировкой в небольших пределах. Называются АП-50, стоят порядка 1500 рублей, только не знаю где Вы их городить будете, вид у них не дизайнерский!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Down-autist   Подключение двух вентиляторов к одному автомату.   21.6.2018, 18:10
- - Фадик   Ну автомат на такой ток мне кажется вы не найдёте,...   21.6.2018, 18:24
- - Гость сочувствующий   Цитата(Down-autist @ 21.6.2018, 18:1...   21.6.2018, 18:27
- - Инк   Привет. Правильно. Автомат на 6 А, или меньше, есл...   21.6.2018, 18:31
|- - Down-autist   Цитата(Фадик @ 21.6.2018, 19:24) Ну автом...   21.6.2018, 18:43
|- - Ixtim   Цитата(Down-autist @ 21.6.2018, 18:4...   21.6.2018, 19:07
||- - Down-autist   Цитата(Ixtim @ 21.6.2018, 20:07) в таком ...   21.6.2018, 19:23
|- - Инк   Цитата(Down-autist @ 21.6.2018, 17:4...   21.6.2018, 19:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Down-autist @ 21.6.2018, 18:4...   21.6.2018, 20:53
|- - Инк   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2018, 19...   21.6.2018, 21:17
- - Фадик   Скорее всего в инструкции написано типа подключить...   21.6.2018, 21:04
- - Down-autist   Гость_Гость сочувствующий_*, Фадик, а если вентиля...   21.6.2018, 22:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Down-autist @ 21.6.2018, 22:3...   21.6.2018, 22:47
|- - Down-autist   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.6.2018, 23...   21.6.2018, 22:59
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2018, 0...   22.6.2018, 5:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2018, 5...   22.6.2018, 7:30
- - Костян челябинский   Не, ну это я так, напомнил про нормы. А выполнять ...   22.6.2018, 7:39
|- - 2   Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2018, 7...   22.6.2018, 9:56
- - Viktor2004   Автомат вообще нужен не для защиты вентиляторов, а...   22.6.2018, 11:43