Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно

Максим Денисов
сообщение 19.6.2018, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 54329



На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 20.6.2018, 12:39
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И всё-таки Р- означает генерацию. А в действительности - ошибку монтажа.
Счётчик - на стенд. В соответствии со схемой. Просто лампочки воткните, без ТТ.
У меня самодельный стенд с перевёрнутыми УТТ - и стоваттные лампочки дают на трансформаторные счётчики по 5 А на токовую обмотку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 7:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены