Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно

Максим Денисов
сообщение 19.6.2018, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 54329



На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 20.6.2018, 11:35
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Причин много, от схемы соединений счетчиков до трансформаторов тока.
Просто навскидку, раз уж схему проверяли.
1. Проверьте коэффициены ТТ, может на новой подстанции они другие.
2. Случайно счетчик не многотарифный?
3. Сначала разберитесь, что показывает счетчик, это я про галочки на Р+ и Р- (прямое и обратное направление мощности)

Сообщение отредактировал НИР - 20.6.2018, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2025, 6:40
Rambler's Top100     