![]() Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2018 Пользователь №: 54329 ![]() |
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Причин много, от схемы соединений счетчиков до трансформаторов тока.
Просто навскидку, раз уж схему проверяли. 1. Проверьте коэффициены ТТ, может на новой подстанции они другие. 2. Случайно счетчик не многотарифный? 3. Сначала разберитесь, что показывает счетчик, это я про галочки на Р+ и Р- (прямое и обратное направление мощности) Сообщение отредактировал НИР - 20.6.2018, 11:38 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |