![]() Заземление электрики в старом фонде, в доме нет заземления вообще , Помогиие разобраться с TN / TN-C-S. Что это за системы и как заземлять |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление электрики в старом фонде, в доме нет заземления вообще , Помогиие разобраться с TN / TN-C-S. Что это за системы и как заземлять |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Исходные данные:
Дом 99 года постройки, общедомового заземления нет. Что значит система заземления TN / TN-C-S, которую рекомендовано делать в ПУЭ. Каким оьразом тогда заземляются контакты? Раньше было вродебы заземлено рабочим нулем, как раз потому что небыло общедомового заземления. Это как система назывпется? Я совсем не понимаю, буду очень благодарна за разъяснения ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Наиболее распространены воздушные линии из 4-х проводников, из которых 3 фазных провода и 1 рабочий ноль (N). Только при обрыве раб. N на нагрузке происходит перекос в зависимости от её симметрии нагрузки по фазам (в данном случае от распеделения нагрузок по квартирам). Обрыв проводов линии - явление частое. Поэтому для питания домов от воздушной линии обязательно внутри дома к ВРУ проводится проводник заземления, объединящий с входным N от воздушки.
Воздушные линии до здания - ответственность Электросетей, внутри здания - УК. Изначальная вина, точнее не дальновидность - УК: начало управления должно быть начато с обследования всех систем дома, в том числе электрики и определение, что отсутствует нормальное заземление. Работы по восстановлению его должны провестись были как можно быстрее за счёт текущего ремонта дома. Вероятно этого не сделали: авось и так работает... Воздушная линия оборвалась нулём от ветки дерева, а запасного заземления в доме нет: итог перенапряжения в квартирах. Кто виноват: 1.УК - не обеспечила безопасное содержание и обслуживание дома, не изменив узкие места в первую очередь. 2. Вина (не значительная) Электросетей только в том, что не проследили за деревьями и вовремя не произвели подрезку, что привело в итоге к временному отключению дома от эл. энергии. Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2018, 6:45 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... отсутствует нормальное заземление. Работы по восстановлению его должны провестись были как можно быстрее за счёт текущего ремонта дома. ... Какое восстановление заземления? Его там изначально не было! 99% даю, что повторных заземлений У ТС и на ВЛ-0,4 кВ нет! Здесь речь должна вестись о РЕКОНСТРУКЦИИ системы электроснабжения дома, а это, в первую очередь проект, за который денежку надо заплатить. И денежки на это должны идти за счёт средств КАПИТАЛЬНОГО ремонта. И ещё: проектировщики в подобном случае предусматривают переход на систему T-N-C-S с заменой стояков питания на пятипроводку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
В 99-м году не существовало нормы не более 30 Ом для повторного ЗУ на вводе при питании от ВЛ ? Пишу по памяти, извините, если ошибусь. Не помню я в шестом издании термина "повторное заземление" вообще. По ВЛ-0,4 кВ был пункт о заземлении для защиты от грозовых перенапряжений с величиной не более 30 Ом при прохождении ВЛ в населённых пунктах одно -двухэтажной застройки, если нет экранировки сооружениями (например дымовыми трубами) или многоэтажными зданиями. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |