Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру |
18.6.2018, 9:17
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 54315 |
Добрый день,
Ищу железяку (или комплекс) со схемой включения для автоматического переключения между 3-х фазными вводами по таймеру. Это не резервирование и не защита, просто нужно переключатся в 6:00 на ввод-1, а в 20:00 на ввод-2. Переключение не должно занимать более 5-6 мс. Если есть примеры или схемы, буду благодарен. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
19.6.2018, 11:36
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Если вопросы синхронизации вводов по фазам не рассматривать (переключаемся не на генератор), то можно попробовать сделать на шести однофазных твердотельных реле. У них коммутация происходит при переходе тока через ноль, и время отклика обычно менее 10 мс. А любой исправный импульсный БП, тем более серверный или телекоммуникационный, за счет их конденсаторов в звене постоянного тока, должен полноценно держать нагрузку при провалах в питающей сети не менее одного периода.
И обязательно продумать аварийную защиту в случае выхода из строя одного или нескольких таких реле. Иначе замыкаем параллельно оба 3Ф-ввода. Я бы сделал защиту на базе реверсивного пускателя с механической и электрической блокировкой одновременного срабатывания. Типичное решение для ЭД, но здесь в качестве аварийной защиты, и по входам включить параллельно, а не с перекидкой фазы. Полупроводники обеспечат быстродействие переключения между вводами, а механические контакты пускателей в спарке с АВ и блокконтактами - аварийную защиту в случае выхода из строя быстрых (но нежных) полупроводников. Заказать проектирование такой схемы (с пусконаладкой) можно любому толковому инженеру-электрику по месту. Онлайновые и "облачные" технологии проектирования в силовой электрике в сочетании с неопытностью исполнителя могут привести к дымогенерации и прочим вау-эффектам. Имхо, конечно. |
|
|
19.6.2018, 12:08
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Заказать проектирование такой схемы (с пусконаладкой) можно любому толковому инженеру-электрику по месту... Ла-ла-ла... бла-бла-бла... В интернете всё просто... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Александр Хвалебный Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру 18.6.2018, 9:17
Roman D Цитата(Александр Хвалебный @ 18.6.2018, 8... 18.6.2018, 10:17
Гость сочувствующий Цитата(Александр Хвалебный @ 18.6.2018, 9... 18.6.2018, 14:02
Александр Хвалебный Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2018, 14... 19.6.2018, 8:54
Viktor2004 И что за потребитель?
Скорость переключения от ИБ... 18.6.2018, 16:52
Гость сочувствующий Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2018, 16:52) ...... 18.6.2018, 19:17
Roman D Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2018, 16:52) Ско... 18.6.2018, 22:55
Viktor2004 Цитата(Roman D @ 19.6.2018, 0:55) Я даже ... 19.6.2018, 1:02
Roman D Если так логически головой подумать: при переключе... 19.6.2018, 7:27
Viktor2004 Ферма значит. С 6:00 до 20:00 у одних берем электр... 19.6.2018, 9:40
Костян челябинский Цитата(Viktor2004 @ 19.6.2018, 11:40) Фер... 19.6.2018, 12:10
Гость_Дачник_* Цитата(Ixtim @ 19.6.2018, 12:08) В интерн... 19.6.2018, 13:01
Эл-Х Давненько пришлось работать в оборонке. Так там вс... 19.6.2018, 16:10
Viktor2004 Цитата(Эл-Х @ 19.6.2018, 18:10) Давн... 19.6.2018, 16:54
Эл-Х Цитата(Viktor2004 @ 19.6.2018, 17:54) Дан... 19.6.2018, 17:31
Гость_Дачник_* Горячее резервирование (Hot-standby) по постоянке ... 20.6.2018, 10:54
Rezo Цитата(Александр Хвалеб...)Ищу железяку (или компл... 20.6.2018, 11:19
Александр Хвалебный Спасибо за дельные советы, я понял что своими сила... 21.6.2018, 10:23
Viktor2004 Цитата(Александр Хвалебный @ 21.6.2018, 12... 22.6.2018, 9:51
Гость сочувствующий Цитата(Александр Хвалебный @ 21.6.2018, 10... 22.6.2018, 10:49
Rezo Примерно понятно.....
Скажите - вводд №1 и №2 синх... 21.6.2018, 11:41
Костян челябинский Viktor2004, все правильно, но аффтору проще обижен... 22.6.2018, 10:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 17:01 |
|
|
|
|