Добрый день,

Ищу железяку (или комплекс) со схемой включения для автоматического переключения между 3-х фазными вводами по таймеру.
Это не резервирование и не защита, просто нужно переключатся в 6:00 на ввод-1, а в 20:00 на ввод-2.
Переключение не должно занимать более 5-6 мс.

Если есть примеры или схемы, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.6.2018, 11:36
Сообщение #2





Гости






Если вопросы синхронизации вводов по фазам не рассматривать (переключаемся не на генератор), то можно попробовать сделать на шести однофазных твердотельных реле. У них коммутация происходит при переходе тока через ноль, и время отклика обычно менее 10 мс. А любой исправный импульсный БП, тем более серверный или телекоммуникационный, за счет их конденсаторов в звене постоянного тока, должен полноценно держать нагрузку при провалах в питающей сети не менее одного периода.
И обязательно продумать аварийную защиту в случае выхода из строя одного или нескольких таких реле. Иначе замыкаем параллельно оба 3Ф-ввода.
Я бы сделал защиту на базе реверсивного пускателя с механической и электрической блокировкой одновременного срабатывания. Типичное решение для ЭД, но здесь в качестве аварийной защиты, и по входам включить параллельно, а не с перекидкой фазы.
Полупроводники обеспечат быстродействие переключения между вводами, а механические контакты пускателей в спарке с АВ и блокконтактами - аварийную защиту в случае выхода из строя быстрых (но нежных) полупроводников.
Заказать проектирование такой схемы (с пусконаладкой) можно любому толковому инженеру-электрику по месту. Онлайновые и "облачные" технологии проектирования в силовой электрике в сочетании с неопытностью исполнителя могут привести к дымогенерации и прочим вау-эффектам. Имхо, конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.6.2018, 12:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.6.2018, 11:36) *
Заказать проектирование такой схемы (с пусконаладкой) можно любому толковому инженеру-электрику по месту...

Ла-ла-ла... бла-бла-бла... В интернете всё просто... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр Хвалебный   Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру   18.6.2018, 9:17
- - Roman D   Цитата(Александр Хвалебный @ 18.6.2018, 8...   18.6.2018, 10:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(Александр Хвалебный @ 18.6.2018, 9...   18.6.2018, 14:02
|- - Александр Хвалебный   Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2018, 14...   19.6.2018, 8:54
- - Viktor2004   И что за потребитель? Скорость переключения от ИБ...   18.6.2018, 16:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2018, 16:52) ......   18.6.2018, 19:17
|- - Roman D   Цитата(Viktor2004 @ 18.6.2018, 16:52) Ско...   18.6.2018, 22:55
|- - Viktor2004   Цитата(Roman D @ 19.6.2018, 0:55) Я даже ...   19.6.2018, 1:02
- - Roman D   Если так логически головой подумать: при переключе...   19.6.2018, 7:27
- - Viktor2004   Ферма значит. С 6:00 до 20:00 у одних берем электр...   19.6.2018, 9:40
|- - Костян челябинский   Цитата(Viktor2004 @ 19.6.2018, 11:40) Фер...   19.6.2018, 12:10
- - Гость_Дачник_*   Если вопросы синхронизации вводов по фазам не расс...   19.6.2018, 11:36
|- - Ixtim   Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.6.2018, 11:36)...   19.6.2018, 12:08
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Ixtim @ 19.6.2018, 12:08) В интерн...   19.6.2018, 13:01
- - Эл-Х   Давненько пришлось работать в оборонке. Так там вс...   19.6.2018, 16:10
|- - Viktor2004   Цитата(Эл-Х @ 19.6.2018, 18:10) Давн...   19.6.2018, 16:54
|- - Эл-Х   Цитата(Viktor2004 @ 19.6.2018, 17:54) Дан...   19.6.2018, 17:31
- - Гость_Дачник_*   Горячее резервирование (Hot-standby) по постоянке ...   20.6.2018, 10:54
- - Rezo   Цитата(Александр Хвалеб...)Ищу железяку (или компл...   20.6.2018, 11:19
- - Александр Хвалебный   Спасибо за дельные советы, я понял что своими сила...   21.6.2018, 10:23
|- - Viktor2004   Цитата(Александр Хвалебный @ 21.6.2018, 12...   22.6.2018, 9:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Александр Хвалебный @ 21.6.2018, 10...   22.6.2018, 10:49
- - Rezo   Примерно понятно..... Скажите - вводд №1 и №2 синх...   21.6.2018, 11:41
- - Костян челябинский   Viktor2004, все правильно, но аффтору проще обижен...   22.6.2018, 10:12