Добрый день. Как правильно замерять скорость потока воздуха центробежных вентиляторов цифровым анемометром? Ведь скорость потока у края выхода улитки вентилятора значительнее выше, чем в середине. И как надо размещать анемометр ближе к выходу, дальше или нужно размещать прям внутри выходного канала улитки(скорость тоже отличается)?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Анемометр - внутри воздуховода, крыльчаткой/датчиком по направлению потока воздуха.
Отверстия - в стенке воздуховода. Для небольших воздуховодов достаточно одного. Я пользуюсь таким (не реклама), компактный и удобный щуп, да и отверстие в воздуховоде минимально https://www.testo.ru/ru-RU/smart-zond-testo-405i/p/0560-1405 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Спасибо за ответы! При этом выход воздуховода должен быть закрыт? Чтобы весь воздух выходил через проделанное в стенке отверстие Что имеете ввиду под выходом воздуховода? Если выпуск воздуховода приточки будет наглухо закрыт при мощном движке, стенки воздуховода просто раздует. Воздуховод должен быть открыт в месте притока воздуха (приточная решетка) и в месте забора воздуха (заборная решетка). Воздух из проделанного для замеров отверстия выходит в минимальном объеме, отверстие нужно только для замера. После измерений оно закрывается. Для замера щуп анемоментра вставляется в сделанное отверстие в воздуховоде, обычно делаем ступенчатым сверлом, чтобы подобрать минимально возможное отверстие для вставки щупа. Замер происходит внутри воздуховода. Можете мерить и на выходе воздуховода, анемометром, как у вас на фотографии. Но, как правило, такие измерения являются менее точными, какую бы методику не применять. Вот примерно так обычно замеряем. ![]() Если система не собрана, и дижок как на фото, замерьте на выходе анемометром как на фото. Но, как правило, этого не делают, и заводские параметры вент.установки соответствуют реалиям. Замерют всегда при собранной системе вентиляции, чтобы осуществить её пусконаладку и откалибровать расходы воздуха по оконечным устройствам. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 16.6.2018, 14:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |