Здравствуйте, уважаемые Коллеги.
Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440). У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки, а на объект везти долго ![]() Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки ![]() Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может. На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет... Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект. Заранее очень благодарен! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
. Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект. Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 ![]() |
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения А зачем ему кнопка тест тогда.... ? Вот чудно ![]() Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения Хотя нет, погодите. "не зависящий от напряжения" это просто указатель, что УЗО типа А (электромеханическое). Это не про кнопку тест вовсе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |