Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) , Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) , Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) |
14.6.2018, 17:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Здравствуйте, уважаемые Коллеги.
Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440). У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки, а на объект везти долго Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может. На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет... Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект. Заранее очень благодарен! |
|
|
![]() |
15.6.2018, 14:39
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
. Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект. Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения |
|
|
Pavel1979 Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) 14.6.2018, 17:47
Костян челябинский Метод научного тыка перебора чем не подходит? Вари... 14.6.2018, 18:13
Pavel1979 я все варианты перебрал.
она не работает ни при ка... 14.6.2018, 18:23
savelij® Не сильно, всего 6.
Положение фаза-ноль не роляет.... 14.6.2018, 21:40
просто Гоша Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным... 14.6.2018, 22:21
Pavel1979 Цитата(просто Гоша @ 14.6.2018, 22:21) Мо... 15.6.2018, 9:36
savelij® Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 9:36) Поэто... 15.6.2018, 10:43
Pavel1979 Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 10:43) А что... 15.6.2018, 12:38
Pavel1979 Цитата(Null @ 15.6.2018, 14:39) Пропустит... 15.6.2018, 15:12
Null Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так... 15.6.2018, 15:39
Pavel1979 Цитата(Null @ 15.6.2018, 15:39) Наверное,... 15.6.2018, 15:50
Null батарейкой не пойдет, ток должен быть синусоидальн... 15.6.2018, 15:58
Pavel1979 Уважаемые Коллеги.
Шнайдер проснулся и выдал ответ... 18.6.2018, 16:43
Костян челябинский Однако... 18.6.2018, 16:47
Pavel1979 Таким образом, считаю ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
Всех благодар... 18.6.2018, 17:29
___VITOS___ Открою тему.
В своё время подсмотрел в справочнике... 18.6.2018, 18:00
Pavel1979 Цитата(___VITOS___ @ 18.6.2018, 18:00) От... 19.6.2018, 10:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 9:30 |
|
|
|
|