Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ

Гость_Гость_sepam_*_*
сообщение 3.5.2018, 13:11
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ.
Заказчик настаивает на применении трансформаторов собственных нужд напряжением 6/0,23 кВ с изолированной нейтралью, при этом есть потребители 0,4 кВ для которых предусмотрена глухозаземленная нейтраль.
Как в такой ситуации лучше поступить?
Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, а ТСН 6/0,23 с изолированной использовать в качестве источника питания оперативных цепей РУ (ШУ, ШН,ШО)? Но это как-то глупо и экономически не выгодно.
Или же применить разделительный трансформатор в ячейке ТСН 6/0,4 кв с глузаземленной нейтралью 400/230 кВ? (я совершенно не понимаю, как это работает и куда его подключать и как осуществляется переход из одной нейтрали в другую).
Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_SEPAM_*_*
сообщение 13.6.2018, 15:43
Сообщение #2





Гости






Здравствуйте! Я опять со своими баранами)).
В общем, заказчик забраковал схему с применением однофазных ТСН, включенных «на линию» в ячейках ввода.
Предлагает организовать оперативное питание от ТН (ЗНОЛМ-6, 6300/\/¯3 ,100/ \/¯3), установленных в каждой ячейке. А ТСН 6/0,4 кВ использовать для питания потребителей 0,4 кВ и обогрева, освещения ячеек.
Т.е. схема - ЗНОЛМ-6→автоматический выключатель→и между А630 и С630 добыли 100 В для оперативного питания? Если надо 220 В, то применили повышающий трансформатор? Подскажите пожалуйста, как быть с СВ? В эту ячейку тоже лепить ТН или можно как-то от соседних ячеек организовать шинки управления? Это нормальная вообще практика так организовывать оперативное питание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.6.2018, 19:26
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_SEPAM_* @ 13.6.2018, 14:43) *
Предлагает организовать оперативное питание от ТН (ЗНОЛМ-6, 6300/\/¯3 ,100/ \/¯3), установленных в каждой ячейке. А ТСН 6/0,4 кВ использовать для питания потребителей 0,4 кВ и обогрева, освещения ячеек.

Может все-таки ЗНОЛП-6?
Цитата(Гость_SEPAM_* @ 13.6.2018, 14:43) *
Т.е. схема - ЗНОЛМ-6→автоматический выключатель→и между А630 и С630 добыли 100 В для оперативного питания? Если надо 220 В, то применили повышающий трансформатор?

В каждой ячейке ЗНОЛП-6? Все три фазы? Плюс повышающий трансформатор 100/220? Чет сильно круто! Такого ни разу не встречал. Может, какие-то новые веяния? Не буду даже комментировать...
Цитата(Гость_SEPAM_* @ 13.6.2018, 14:43) *
Подскажите пожалуйста, как быть с СВ? В эту ячейку тоже лепить ТН или можно как-то от соседних ячеек организовать шинки управления? Это нормальная вообще практика так организовывать оперативное питание?

Не морочьте голову себе и людям. Организовывайте шинки ШОП (управления/защиты/ЭМБ) от Ваших ТСНов. Такие схемы существуют. Надежность чуть ниже, чем при "ТСН до ввода", но существуют. И, конечно, АВР шинок ШОП обязателен! Ну и терминалы защит выбрать правильно надо.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sepam
сообщение 15.6.2018, 9:30
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54103



Цитата(mic61 @ 14.6.2018, 20:26) *
Может все-таки ЗНОЛП-6?

В каждой ячейке ЗНОЛП-6? Все три фазы? Плюс повышающий трансформатор 100/220? Чет сильно круто! Такого ни разу не встречал. Может, какие-то новые веяния? Не буду даже комментировать...

Не морочьте голову себе и людям. Организовывайте шинки ШОП (управления/защиты/ЭМБ) от Ваших ТСНов. Такие схемы существуют. Надежность чуть ниже, чем при "ТСН до ввода", но существуют. И, конечно, АВР шинок ШОП обязателен! Ну и терминалы защит выбрать правильно надо.


В том и дело, что в каждой ячейке. Прислали однолинейную схему функционирующей пусковой установки 6 кВ.
И там в каждой ОЛ установлены ЗНОЛПМИ-6 (TV-А, TV-B, TV-C). Единственное, скорее всего напряжение оперативного питания 100 В.

Для пусковой установки мы делали когда-то что-то подобное на реле, но там один ввод, отходящие линии и ТСН. А у меня секционирование…
И если ТН выйдет из строя, то получается, что все релейка на отходящей линии работать не будет.


Я так понимаю, должно быть что-то подобное в каждой ячеке. Вот только с СВ что делать?

Сообщение отредактировал sepam - 15.6.2018, 9:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.6.2018, 11:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



А нельзя ли и правую сторону схемы выложить? Интересный вариант.



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sepam
сообщение 15.6.2018, 11:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2018
Пользователь №: 54103



Цитата(mic61 @ 15.6.2018, 12:35) *
А нельзя ли и правую сторону схемы выложить? Интересный вариант.

Вот.
От одного вида этой схемы хочется перекреститься и притвориться мертвым.

Сообщение отредактировал sepam - 15.6.2018, 11:56
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_sepam_*   Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ   3.5.2018, 13:11
- - Гость_SEPAM_*   RE: Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ   3.5.2018, 15:28
- - Гость_SEPAM_*   Я так понимаю, в моем случае можно применить пониж...   3.5.2018, 16:19
- - S-cream   вы сами себя запутали Цитата0,38/0,23 кВ (например...   3.5.2018, 17:54
|- - Гость_sepam_*   Цитата(S-cream @ 3.5.2018, 17:54) вы...   3.5.2018, 21:04
|- - moshkarow   Цитата(Гость_sepam_* @ 3.5.2018, 22:04) ,...   3.5.2018, 21:48
- - moshkarow   Цитата(Гость_sepam_* @ 3.5.2018, 13:11) П...   3.5.2018, 20:43
|- - Гость_sepam_*   Цитата(moshkarow @ 3.5.2018, 20:43) книги...   3.5.2018, 21:35
- - xzero84   Использование системы TN для питания цепей операти...   4.5.2018, 14:19
|- - Гость_sepam_*   Цитата(xzero84 @ 4.5.2018, 14:19) Использ...   4.5.2018, 15:52
|- - Гость_SEPAM_*   Цитата(xzero84 @ 4.5.2018, 14:19) Использ...   4.5.2018, 15:55
- - Гость_sepam_*   И вот еще…возможно ли организовать оперативное пит...   4.5.2018, 16:03
|- - mic61   Цитата(Гость_sepam_* @ 4.5.2018, 15:03) И...   4.5.2018, 22:50
|- - Гость_sepam_*   Цитата(mic61 @ 4.5.2018, 22:50) А-а, я по...   5.5.2018, 0:18
- - aidar   Проектируйте что заказали. Если не согласны догова...   4.5.2018, 19:28
- - moshkarow   Мы пошли не тем путем. Тс до сих пор ни слова ни с...   4.5.2018, 19:50
|- - Гость_sepam_*   Цитата(moshkarow @ 4.5.2018, 19:50) Мы по...   5.5.2018, 0:47
- - sepam   Цитата(Гость_sepam_* @ 5.5.2018, 1:18) В ...   5.5.2018, 10:48
|- - mic61   Блин, не могу загрузить фотку в сообщение. Ладно, ...   5.5.2018, 14:50
|- - sepam   Цитата(mic61 @ 5.5.2018, 15:50) Блин, не ...   7.5.2018, 10:26
|- - mic61   Цитата(sepam @ 7.5.2018, 9:26) ... 1. Так...   8.5.2018, 18:13
|- - Гость_sepam_*   Цитата(mic61 @ 8.5.2018, 18:13) Ну, фиг с...   14.5.2018, 12:52
- - Гость_SEPAM_*   Здравствуйте! Я опять со своими баранами)). В ...   13.6.2018, 15:43
|- - mic61   Цитата(Гость_SEPAM_* @ 13.6.2018, 14:43) ...   14.6.2018, 19:26
|- - sepam   Цитата(mic61 @ 14.6.2018, 20:26) Может вс...   15.6.2018, 9:30
|- - mic61   А нельзя ли и правую сторону схемы выложить? Интер...   15.6.2018, 11:35
|- - sepam   Цитата(mic61 @ 15.6.2018, 12:35) А нельзя...   15.6.2018, 11:53
- - Гость_sepam_*   А если шинки +ШУ,-ШУ из каждой ячейки (полученные ...   15.6.2018, 12:24
- - mic61   Цитата(Гость_sepam_* @ 15.6.2018, 12:24) ...   15.6.2018, 15:49