![]() Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Организация питания оперативных цепей РУ - 6кВ и потребителей 0,4 кВ |
Гость_Гость_sepam_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Проектируем распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУЗ. Заказчик настаивает на применении трансформаторов собственных нужд напряжением 6/0,23 кВ с изолированной нейтралью, при этом есть потребители 0,4 кВ для которых предусмотрена глухозаземленная нейтраль. Как в такой ситуации лучше поступить? Применить по две ячейки ТСН на каждую секцию? От ТСН 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью запитать потребителей 0,4 кВ, а ТСН 6/0,23 с изолированной использовать в качестве источника питания оперативных цепей РУ (ШУ, ШН,ШО)? Но это как-то глупо и экономически не выгодно. Или же применить разделительный трансформатор в ячейке ТСН 6/0,4 кв с глузаземленной нейтралью 400/230 кВ? (я совершенно не понимаю, как это работает и куда его подключать и как осуществляется переход из одной нейтрали в другую). Помогите пожалуйста разобраться что к чему, может есть какая-то полезная литература, схемные решения, личный опыт и т.д. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_SEPAM_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Я опять со своими баранами)).
В общем, заказчик забраковал схему с применением однофазных ТСН, включенных «на линию» в ячейках ввода. Предлагает организовать оперативное питание от ТН (ЗНОЛМ-6, 6300/\/¯3 ,100/ \/¯3), установленных в каждой ячейке. А ТСН 6/0,4 кВ использовать для питания потребителей 0,4 кВ и обогрева, освещения ячеек. Т.е. схема - ЗНОЛМ-6→автоматический выключатель→и между А630 и С630 добыли 100 В для оперативного питания? Если надо 220 В, то применили повышающий трансформатор? Подскажите пожалуйста, как быть с СВ? В эту ячейку тоже лепить ТН или можно как-то от соседних ячеек организовать шинки управления? Это нормальная вообще практика так организовывать оперативное питание? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Предлагает организовать оперативное питание от ТН (ЗНОЛМ-6, 6300/\/¯3 ,100/ \/¯3), установленных в каждой ячейке. А ТСН 6/0,4 кВ использовать для питания потребителей 0,4 кВ и обогрева, освещения ячеек. Может все-таки ЗНОЛП-6? Т.е. схема - ЗНОЛМ-6→автоматический выключатель→и между А630 и С630 добыли 100 В для оперативного питания? Если надо 220 В, то применили повышающий трансформатор? В каждой ячейке ЗНОЛП-6? Все три фазы? Плюс повышающий трансформатор 100/220? Чет сильно круто! Такого ни разу не встречал. Может, какие-то новые веяния? Не буду даже комментировать... Подскажите пожалуйста, как быть с СВ? В эту ячейку тоже лепить ТН или можно как-то от соседних ячеек организовать шинки управления? Это нормальная вообще практика так организовывать оперативное питание? Не морочьте голову себе и людям. Организовывайте шинки ШОП (управления/защиты/ЭМБ) от Ваших ТСНов. Такие схемы существуют. Надежность чуть ниже, чем при "ТСН до ввода", но существуют. И, конечно, АВР шинок ШОП обязателен! Ну и терминалы защит выбрать правильно надо. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54103 ![]() |
Может все-таки ЗНОЛП-6? В каждой ячейке ЗНОЛП-6? Все три фазы? Плюс повышающий трансформатор 100/220? Чет сильно круто! Такого ни разу не встречал. Может, какие-то новые веяния? Не буду даже комментировать... Не морочьте голову себе и людям. Организовывайте шинки ШОП (управления/защиты/ЭМБ) от Ваших ТСНов. Такие схемы существуют. Надежность чуть ниже, чем при "ТСН до ввода", но существуют. И, конечно, АВР шинок ШОП обязателен! Ну и терминалы защит выбрать правильно надо. В том и дело, что в каждой ячейке. Прислали однолинейную схему функционирующей пусковой установки 6 кВ. И там в каждой ОЛ установлены ЗНОЛПМИ-6 (TV-А, TV-B, TV-C). Единственное, скорее всего напряжение оперативного питания 100 В. Для пусковой установки мы делали когда-то что-то подобное на реле, но там один ввод, отходящие линии и ТСН. А у меня секционирование… И если ТН выйдет из строя, то получается, что все релейка на отходящей линии работать не будет. Я так понимаю, должно быть что-то подобное в каждой ячеке. Вот только с СВ что делать? Сообщение отредактировал sepam - 15.6.2018, 9:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А нельзя ли и правую сторону схемы выложить? Интересный вариант.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54103 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 6:56 |
|
![]() |