Уважаемые Коллеги.
Собирая щиток наткнулся на следующую, на первый взгляд, интересную "хрень". Вот кусок схемы моего щита: Фаза L1 идет со своим отдельным нулем (N1) поскольку она проходит через АВР с генератором и ноль от ВРУ, естественно, превращается в "не пойми что". А Фазы L2 и L3 как шли от п/пУЗО на 300ма, так и идут дальше. Т.к. все потребители у меня однофазные, то я их просто ручками раскидал по фазам и кроссами скоммутировал. Для теста я подаю однофазное напряжение (только такое есть в квартире) поочередно на каждую фазу и ее ноль (см. на схеме). Так вот когда я подаю испытательное напряжение на ноль и фазу 1, то все окей - на УЗО1 есть 220В, на остальных по 0В. Но это и логично А вот когда подаю напряжение на фазу L2 или L3, то наблюдаю странное поведение на соседней фазе L3 (если напряжение подано на L2) или L2 соответственно (см схему). У меня появляется напряжение от 14 до 26 вольт на соответствующем УЗО.... ПОЧЕМУ ТАК? ОТКУДА? Может быть, так и должно быть? Подскажите, пожалуйста. П.С. Также сообщаю, что все УЗО находятся во включенном состоянии. При нажатии на кнопку "тест": УЗО1 - не срабатывает, УЗО2 - НЕ срабатывает, УЗО3 - срабатывает (т.е. все как надо. все верно...) И нагрузки нет никакой (а значит, ток не течет и об индуктивном токе говорить не приходится). Только подано испытательное напряжение и все. П.П.С. Я проверил кросс-модуль. Там все шины четко изолированы, пробоев нет. Что делать? Куда копать? |
|
|
||
![]() |
15.6.2018, 6:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте.
|
|
|
15.6.2018, 9:40
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте. Я вчера ночью провел этот тест. Выключил в ящике вообще всю автоматику, все АВ, все УЗО.... И да! Напряжение (правда всего 12-14 вольт) на соседней фазе осталось А про подключение нагрузки Вы что имеете в виду? Подключить нагрузку к той фазе, на которую я подаю 220В и посмотреть будет ли на соседней фазе напряжение? И сколько этой нагрузки подать? У меня в щите примерно 20 контуров, подать на каждый нагрузку? Заранее благодарен за ответ |
|
|
15.6.2018, 9:57
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Мультиметр зашунтируй резистором в (5..10)кОм и измерь снова. Нормально стало?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.6.2018, 10:29 |
|
|
15.6.2018, 10:55
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Нормально стало? Думаю, что щупам мультиметра станет гораздо теплее... Pavel1979, лампочки от холодильника навесьте на измеряемые цепи... чтоб сильно не слепило... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.6.2018, 10:59
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.6.2018 Из: Московская область Пользователь №: 54304 |
|
|
|
Pavel1979 Появление напряжения на соседней фазе 14.6.2018, 17:59
Pavel1979 Цитата(Dimka1 @ 15.6.2018, 9:57) Мультиме... 15.6.2018, 10:51
Dimka1 Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 10:59) Я из... 15.6.2018, 11:41
savelij® Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к пример... 15.6.2018, 11:18
Pavel1979 Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 11:18) Резис... 15.6.2018, 11:59
Dimka1 Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 11:59) А мо... 15.6.2018, 12:09
Pavel1979 Спасибо за ликбез!
Пойду лампочки вставлять 15.6.2018, 12:17
zendo057 Pavel1979, А вы точно в тот раздел зашли? 15.6.2018, 15:26
Pavel1979 Цитата(zendo057 @ 15.6.2018, 15:26) Pavel... 15.6.2018, 15:28
savelij® Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 15:28) Да. ... 15.6.2018, 19:30
Pavel1979 Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 19:30) Тут н... 18.6.2018, 11:18
Инк Цитата(Pavel1979 @ 18.6.2018, 11:18) могл... 18.6.2018, 12:12
Dimka1 Цитата(Pavel1979 @ 18.6.2018, 11:18) П.С.... 18.6.2018, 12:26
savelij® Цитата(Pavel1979 @ 18.6.2018, 11:18) В об... 18.6.2018, 22:53
Kornet-liberia Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельн... 15.6.2018, 20:46
zendo057 [quote name='Kornet-liberia' date='15.... 15.6.2018, 21:57![]() ![]() |
|