Доброго времени суток. Решил в сельском доме поменять проводку. Предварительно нарисовал схему щитка, хотел бы услышать замечания/пожелания уважаемых форумчан. Заранее спасибо за советы/ответы.
P.S. Кабель ВВГ медь монолит, на розетки 2,5, на свет 1,5. Без "земли". Счётчик находится на улице, щиток будет в доме. От счётчика до щитка идёт 6мм цельный кабель P.S.2 И в догонку каверзный вопрос. В доме живёт 2 семьи. Хотелось бы в идеале поставить 2 счётчика, но есть один нюанс - бойлером и насосной станцией все пользуются. Отсюда возникает вопрос - как делить электричество? была придумана следуйщая схема: к розетке подключается 4 провода (2 фазы и 2 ноля), 1 пара (фаза и ноль) идут через автомат на первый счётчик, вторая пара на второй. Если приехала первая семья, то включила свой автомат и крутится только их счётчик, если вторая семья - тоже самое со своим автоматом. но если одновременно 2 семьи, то включаем 2 автомата и по идее электричество должно поровну идти с обоих счётчиков. Или я что-то упускаю? Для наглядности прилагаю схему |
|
|
![]() |
13.6.2018, 17:15
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
13.6.2018, 17:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 |
|
|
|
13.6.2018, 17:27
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Юридически счетчик 1 кому будет принадлежать? Если вкл. тумблер 1 и 2, то счетчик 2 по входу и выходу будет "закорочен" и считать не будет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2018, 17:36 |
|
|
13.6.2018, 17:39
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54290 |
Юридически счетчик 1 кому будет принадлежать? юридически он сейчас на бабушку зарегистрирован, по нему и платим. просто хочется приехать, включить бойлер, полить травку и чтоб бабушка не смотрела нервно на счётчик и не переживала, сколько ей "света нагорит" )) тоесть я буду по второму счётчику считать сумму и отдавать ей наличкой Если вкл. тумблер 1 и 2, то счетчик 2 по входу и выходу будет "закорочен" и считать не будет. а как бы в этой схеме подключить счётчик 2, чтоб он правильно считал? |
|
|
13.6.2018, 17:46
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
юридически он сейчас на бабушку зарегистрирован, по нему и платим. просто хочется приехать, включить бойлер, полить травку и чтоб бабушка не смотрела нервно на счётчик и не переживала, сколько ей "света нагорит" )) тоесть я буду по второму счётчику считать сумму и отдавать ей наличкой а как бы в этой схеме подключить счётчик 2, чтоб он правильно считал? Одновременно Никак. 1 бойлер на две семьи - это как одни трусы на двоих. На релюхах и кнопках можно простенькую систему управления сделать. Включила бабка, вода льется всем и только у бабки мотает. Включили Вы, вода льется всем, но мотает у Вас. |
|
|
nitagor И снова щиток для дома в селе 13.6.2018, 13:51
Dimka1 Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 13:51) Отсюда... 13.6.2018, 14:33
nitagor Цитата(Dimka1 @ 13.6.2018, 14:33) Можно, ... 13.6.2018, 14:37
Инк УЗО левое бы с номинальным током побольше, и оба -... 13.6.2018, 15:12
nitagor Цитата(Инк @ 13.6.2018, 15:12) УЗО левое ... 13.6.2018, 15:20
Инк Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 15:20) на ... 13.6.2018, 15:26
nitagor Цитата(Инк @ 13.6.2018, 15:26) Да, но у в... 13.6.2018, 15:28
Из России Про P.S.2.
Лучше договориться про оплату.
Например... 13.6.2018, 16:18
nitagor ситуация немного изменилась. оказалось, что на оди... 13.6.2018, 17:14

nitagor Цитата(Dimka1 @ 13.6.2018, 17:46) Одновре... 13.6.2018, 18:05

Dimka1 Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 18:05) вот та... 13.6.2018, 19:00

nitagor Цитата(Dimka1 @ 13.6.2018, 19:00) Тоже са... 13.6.2018, 19:23

Dimka1 Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 19:16) значит... 13.6.2018, 19:28
Гость сочувствующий Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 17:39) юридич... 13.6.2018, 18:46
Из России Общее УЗО зачем на 100 мА?
Хватит и 30 мА.
Ну или ... 13.6.2018, 17:31
___VITOS___ Всё же я сомневаюсь при единовременном включении д... 13.6.2018, 18:13
nitagor Цитата(___VITOS___ @ 13.6.2018, 18:13) Фе... 13.6.2018, 18:32
___VITOS___ Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 18:32) Почему... 13.6.2018, 18:58
просто Гоша Странное какое то крохоборничание ...
Бабушек обиж... 13.6.2018, 19:14
nitagor ещё вопрос: у автоматов Schneider Electric есть 2 ... 13.6.2018, 19:37
Гость сочувствующий Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 19:37) ...с т... 13.6.2018, 20:18

nitagor понял, спасибо. значит лучше брать на 6кА
решил о... 13.6.2018, 20:42
Инк Цитата(nitagor @ 13.6.2018, 19:37) и ещё ... 13.6.2018, 22:59
просто Гоша Цитата... даже оплата электричества её порой не ус... 13.6.2018, 21:02![]() ![]() ![]() |
|