Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Мощность доучетного автомата для трехфазной сети , Чтобы получить свои 9 кВт какой мощности должен стоять входной автомат |
| Гость_Гость_Ирина_*_* |
11.6.2018, 14:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Необходима помощь незаинтересованных лиц, поэтому обратилась на этот форум. По ТУ в нашем кооперативе на каждый дом была рассчитана мощность 9кВт (3 фазы). Ставили всем 25 автоматы на вход. Сейчас массив расширяется и под предлогом выявления воровства кВт и перепакованных автоматов проводится принудительная замена на 16 автоматы. Я в электричестве полный 0. Подскажите, после замены сколько кВт у нас будет с 16 автоматом? И еще... враспределительном щитке все автоматы стоят 25 и 16 класса С. Чтобы не выбивал доучетный какого класса он должен быть? D? Заранее благодарю!
|
|
|
![]() |
12.6.2018, 7:58
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата стоило поднять вопрос об установке ограничителей мощности разница по цене между автоматом и ограничетелем мощности примерно в десять раз. А это ведь кооператив откуда такие деньги взять? |
|
|
12.6.2018, 12:26
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
разница по цене между автоматом и ограничетелем мощности примерно в десять раз. А это ведь кооператив откуда такие деньги взять? Автомат не является ограничителем мощности. Он тупо отрубает нагрузку при превышении тока в одной из фаз. И вперёд к щитку включать автомат... ОМ отключит нагрузку при превышении суммарной мощности по трём фазам, то есть вне зависимости от распределения нагрузок по фазам. При уменьшении потребляемой мощности питание восстановится. Кому разница в функционале важна не пожалеет 6-7 тыров... ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Ирина_* Мощность доучетного автомата для трехфазной сети 11.6.2018, 14:27
Shturman1 до замены у вас было не 9 кВт, а 15 кВт. После зам... 11.6.2018, 14:36
с2н5он в Инете полно калькуляторов для расчёта, 16 А для ... 11.6.2018, 14:36
Из России Если в щите 25 А, а вводной 16 А - это плохо.
Не б... 11.6.2018, 16:04
Гость Спасибо большое за разъяснения! Альтернатива н... 11.6.2018, 17:10
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Ирина_* @ 11.6.2018, 14:27) ... 11.6.2018, 18:00
Инк Цитата(Гость сочувствующий @ 11.6.2018, 18... 11.6.2018, 19:28
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 11.6.2018, 19:28) У человека... 11.6.2018, 19:43
Искра Если у Вас нет (а его скорее всего нет) договора н... 11.6.2018, 18:12
savelij® Цитата(Гость_Ирина_* @ 11.6.2018, 14:27) ... 12.6.2018, 1:10
шахтер У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по до... 12.6.2018, 5:22
шахтер У человека трехфазный сеть, и 9 кВт мощности по до... 12.6.2018, 5:22
Shturman1 Цитата(savelij® @ 12.6.2018, 13:26) Автом... 12.6.2018, 13:38
шахтер Цитата(savelij® @ 12.6.2018, 12:26) Автом... 12.6.2018, 14:00
Костян челябинский Цитата(шахтер @ 12.6.2018, 16:00) до меня... 12.6.2018, 15:32
-Mike- Кооператив, по всей видимости, индивидуального жил... 12.6.2018, 9:52
Гость сочувствующий Цитата(-Mike- @ 12.6.2018, 9:52... 12.6.2018, 10:18
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 12.6.2018, 10... 12.6.2018, 11:17
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 12.6.2018, 11:17) Не совсе... 12.6.2018, 11:43
savelij® Shturman1, шахтер, я не спорю, что дешевле постави... 12.6.2018, 18:10![]() ![]() ![]() |
|