Здравствуйте.
...Нам (на нашу квартиру) поставили металлическую дверь. С соседями общая металлическая дверь, отгораживающая закуток (ее поставили в 2002 примерно, в общем, очень давно).
Обнаружилась проблема - если взяться за нашу новую и общую внешнюю дверь, то довольно сильно бьет током (слабее, чем от фазового провода босяком на земле).

В общем, отвертка-пробник загорается от внутренней двери, от внешней-нет.
Напряжение между дверьми (измеренное вольтметром) - 190 вольт, точнее, оно плавает и меньше напряжения между нулем и фазой.
Напряжение между внутренней дверью и нулем и внутернней дверью и фазой маленькое, плавает в районе 30 но в обоих случаях одинаковое (!).
В щитке раздельно отключаются две ветви - верхний и нижний свет, так вот все эффекты (включая напряжение между дверью и напряжение между дверью и фазой) исчезают при выключении верхнего.

В общем, знакомый говорит вызывать электрика и заземлять, но тут есть некоторые соображения.
1) Электрик может оказаться того же качества, что и люди, ставившие дверь.
2) Заземление может быть сопряжено с затруднениями, как я понял, читая этот форум.
3) Какого хрена на двери появляется заряд, который надо заземлять? Не превратиться ли это в утечку электричества через, пардон, дверь?
4) В любом случае, хотелось бы проконтролировать ситуацию, даже если будет работать профессионал. Какие вообще есть разумные объяснения происходящего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Marten
сообщение 9.6.2018, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Dimka1 @ 8.6.2018, 19:02) *
В устройстве лазерного принтера предусмотрена функция снятия электростатики (заземленная угольная щётка) , но просто она со временем насыщается мелкими пылевыми частицами и утрачивает эту способность, либо не заземлена. Лазерный луч - мощнейший электризатор и озонатор.
Ух-ты! Сильно сказано! Инженер Гарин, нервно курит в стороне...

Так-то в лазерном принтере электростатику придает коронирующий электрод в виде тонкой струны проволоки, на ней киловольты потенциала относительно фоточувствительного селенового (правда сейчас какое то там комплексное соединение кремния используют) вала.
На этом валу, лазер, рисует "чё печатоть" хотим. Электризуем этот вал... Куда тонер прилипнет думаю объяснять не нужно. Затем прогоняем через вал с налипшим тонером, бумагу и за тем гоним её через "печку". Тонер приваривается к бумаге...

Лазерные принтеры, не способны навести такую статику, чтобы двери током били. Скорее всего в таком случае, листочки выходящие, облепляли бы с ног до головы, девушку приходящую забирать свою печать. Тогда бы точно в сервис пришлось обращаться.., с просьбой заменить угольные щетки в принтере на меднографитные... Они меньше мелкими пылевыми частицами, засоряются icon_biggrin.gif


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- CisMetroPolitan   Дверь бьет током   7.11.2014, 1:08
- - savelij®   ЦитатаКакого хрена на двери появляется зарядИз за ...   7.11.2014, 1:14
- - push   Кнопку на звонок проверьте и штыри которыми дверь ...   7.11.2014, 6:58
- - Volt380   да, дверной свонок если есть проверьте в первую оч...   7.11.2014, 8:35
- - Оптимист   1. "Обнаружилась проблема - если взяться за н...   7.11.2014, 10:55
|- - Null   Цитата(Оптимист @ 7.11.2014, 11:55) Нужно...   7.11.2014, 14:51
||- - CisMetroPolitan   Цитата(Null @ 7.11.2014, 14:51) А если вн...   7.11.2014, 19:45
||- - Null   Цитата(CisMetroPolitan @ 7.11.2014, 20:45...   7.11.2014, 20:53
|- - Олега   Цитата(Оптимист @ 7.11.2014, 10:55) Сей ф...   8.11.2014, 11:48
|- - Гость   На цитату Оптимиста от 7.11.2014, 10:55: "Сей...   8.11.2014, 12:38
|- - Олега   Цитата(Гость @ 8.11.2014, 12:38) На цитат...   8.11.2014, 20:18
- - с2н5он   поменяйте провода в щитке   7.11.2014, 20:53
- - FRAER   Автомат уже известен, значит групповую линию от эт...   8.11.2014, 8:00
- - Блуждающий Электрик   Оденьте резиновые перчатки, обуйтесь в боты, одень...   8.11.2014, 13:56
- - Гость Сашок   В последнее время ко мне часто обращаются по повод...   8.11.2014, 14:17
- - Ixtim   Ну так на чём сошлись? Как штаны одевать: через го...   8.11.2014, 17:05
|- - зелёный желторотик   Цитата(Ixtim @ 8.11.2014, 17:05) Искать у...   8.11.2014, 18:24
- - olegrf   Подскажите а если дверь заземлена, она ведь не мож...   7.6.2018, 19:50
|- - Null   Цитата(olegrf @ 7.6.2018, 20:50) Подскажи...   7.6.2018, 20:17
|- - с2н5он   Цитата(olegrf @ 7.6.2018, 20:50) Как вооб...   7.6.2018, 20:25
|- - Просто интересно   Цитата(olegrf @ 7.6.2018, 19:50) ...таких...   8.6.2018, 5:01
- - просто Гоша   Если на каком то приборе/двери/прочем "висит...   7.6.2018, 20:51
|- - olegrf   Цитата(просто Гоша @ 7.6.2018, 20:51) Есл...   8.6.2018, 0:58
|- - Олега   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 0:58) Я тоже по...   8.6.2018, 8:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 8.6.2018, 8:21) Сама керам...   8.6.2018, 9:00
- - olegrf   , квалифицированный специалист это я. Конкретно чт...   8.6.2018, 8:55
|- - Просто интересно   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 8:55) ...квалиф...   8.6.2018, 11:25
- - просто Гоша   Цитата... квалифицированный специалист это яНичего...   8.6.2018, 9:26
- - olegrf   Ну вот два хреновых умника нашлось, не пишиете туп...   8.6.2018, 11:57
|- - Dimka1   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 11:57) .... то ...   8.6.2018, 12:06
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 8.6.2018, 12:06) .. Через...   8.6.2018, 12:30
|- - Ixtim   Цитата(Олега @ 8.6.2018, 13:30) Значит на...   8.6.2018, 13:43
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 8.6.2018, 12:30) Значит на...   8.6.2018, 14:15
- - olegrf   И да, решетка могла бы и греться, не видели никогд...   8.6.2018, 12:41
|- - Олега   Цитата(olegrf @ 8.6.2018, 12:41) И да, ре...   9.6.2018, 9:28
- - шахтер   Зря над человеком смеетесь, у нас одна линия начал...   8.6.2018, 15:25
- - olegrf   Специально для умников хреновых пишу, что приборы ...   8.6.2018, 15:34
- - шахтер   А автору темы совет простой, обычно такие двери, в...   8.6.2018, 15:50
- - Kornet-liberia   Да поржал с комментов По делу. Через дверную лу...   8.6.2018, 16:50
|- - Dimka1   там не только дверь бьет. см. комент выше. Цитата...   8.6.2018, 17:02
- - olegrf   Спасибо всем за адекватные ответы и советы (тем, к...   8.6.2018, 17:24
- - Marten   Цитата(Dimka1 @ 8.6.2018, 19:02) В устрой...   9.6.2018, 12:27