![]() 380 vs 220 , помогите с ними разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 380 vs 220 , помогите с ними разобраться |
Гость_irez_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Задача: подключение тэна 12Квт( 3 тэна по 4Квт) (для нагрева воды) к советской алюминиевой трех фазной проводке с диаметром жил 4мм.
Если я правильно подсчитал, то сечение проводов 12,5мм кв. В инете нашел - что при сечении кабеля 10 мм кв максимальный ток 50А при нагрузке 220В и 39А при нагрузке 380В. Если я правильно понял то подключая тэны по схеме - звезда мы имеем нагрузку 220В и 18А на каждый тэн, а подключая тэны по схеме - треугольник мы имеем трех фазную нагрузку а как в данном случае рассчитать ток на каждую линию? Спасибо |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А если не звезда и не треугольник. А если соеденить ТЭНы последовательно, то я смогу подключить их к 380?
Например 3 ТЭНа по 2,5 квт на 220 в. И есть 3х ф сеть, но провода хилые. Можно ли извернутся и подключить например последовательно 3 тэна к двум фазам? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2330 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Два ТЭНа то-же можно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |