Всех приветствую. С толкнулся с такой задачей и мысли разбегаются. Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. Изначально была мысль сделать единственный контур около ЩУ и сделать в нем разделение + кинуть 5 жилу в дом, но в там уже все сделано и нет возможности. Второй вариант, это найти действующий контур и от него кинуть отдельными проводами к бане и гаражу PE, но тоже ряд проблем(( Другой вариант, это сделать систему ТТ, но тогда, как я понимаю, надо объединять все контура или тянуть опять PE от действующего контура к гаражу и бани.
Может у кого есть свежие мысли ? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2018, 11:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
... Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. ... А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому? |
|
|
3.6.2018, 15:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2018, 15:44
Сообщение
#4
|
|
Гости |
контуры не объединены между собой А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов. |
|
|
3.6.2018, 21:06
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов. Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию |
|
|
4.6.2018, 10:25
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и естьт.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.6.2018, 19:55
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 |
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся.. тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 )) Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование: И материалы есть, руки прикладываются)) Вот что получается)) ЩУ на столбе, 380. Из ЩУ уходит на дом 4х10 медь. Около дома заземление. В ЩУ приходят провода 3х6 с гаража и бани. Около бани и гаража свои контура. Меня пригласили делать гараж и баню. Столкнулся с такой ситуацией)) Пытаюсь сообразить, как сделать лучше)) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.6.2018, 20:32
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
marsikk Заземление в частном доме 3.6.2018, 9:16
Гость сочувствующий Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 21:06) ... но ... 3.6.2018, 22:11

marsikk Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 22... 4.6.2018, 5:03
Гость сочувствующий Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 10:25) тог... 4.6.2018, 12:58
haramamburu Цитата(marsikk @ 4.6.2018, 19:55) тогда н... 4.6.2018, 20:12

marsikk Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 20:12) да ... 5.6.2018, 6:40
Гость сочувствующий А какая мощность выделена в соответствии с ТУ? 5.6.2018, 7:06
marsikk Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2018, 7... 5.6.2018, 13:07
Гость сочувствующий Цитата(marsikk @ 5.6.2018, 13:07) 15
Тепе... 5.6.2018, 20:29
marsikk Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2018, 20... 6.6.2018, 4:35
marsikk Мужики, вопрос)) в продолжение разговора выше. Есл... 13.6.2018, 15:33
marsikk Ну и собственно говоря, вечная тема: Разделение PE... 13.6.2018, 21:49![]() ![]() ![]() |
|