Заземление в частном доме , что делать и как быть )))

marsikk
сообщение 3.6.2018, 9:16
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Всех приветствую. С толкнулся с такой задачей и мысли разбегаются. Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника. Изначально была мысль сделать единственный контур около ЩУ и сделать в нем разделение + кинуть 5 жилу в дом, но в там уже все сделано и нет возможности. Второй вариант, это найти действующий контур и от него кинуть отдельными проводами к бане и гаражу PE, но тоже ряд проблем(( Другой вариант, это сделать систему ТТ, но тогда, как я понимаю, надо объединять все контура или тянуть опять PE от действующего контура к гаражу и бани.
Может у кого есть свежие мысли ? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2018, 11:40
Сообщение #2





Гости






Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 9:16) *
...
Частный дом. Пару лет назад поставили ЩУ на опоре, и от него запитали дом медным кабелем 4 х10. Около дома сделали контур и организовали разделение PEN в ЩР дома, использовав в качестве ГЗШ шину щитка. (TN-C-S) ТУт все понятно. Теперь на участке появились гараж и баня, со своими контурами. По неведанным мне причина, кабеля на питание гаража и бани были прокинуты к ЩУ на опоре, а в доме уже сделали ремонт. Соответственно возникает вопрос, как теперь быть с заземление и разделением PEN проводника.
...

А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 3.6.2018, 15:07
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 11:40) *
А что мешает гараж и баню сделать аналогично дому?

контуры не объединены между собой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2018, 15:44
Сообщение #4





Гости






Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 15:07) *
контуры не объединены между собой

А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 3.6.2018, 21:06
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 15:44) *
А это требование ПУЭ не является обязательным: "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.". Иначе пришлось бы объединять ЗУ соседних домов.

Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.6.2018, 10:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 21:06) *
Это понято, но сечение кабеля на гараж и баню не будет соответствовать по сечению PEN-проводника(( если не ошибаюсь, то 10 по меди и 16 по алюминию
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть

т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
marsikk
сообщение 4.6.2018, 19:55
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Регистрация: 30.5.2013
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532



Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 10:25) *
тогда делайте единый контур возле опоры, делите ПЕН и уже отттуда 5ти жилкой, т.к. у бани и гараже есть еще контура - на эти контура повторно землите РЕ, дом не трогайте вообще, считайте что туда ущел ПЕН, что так и есть

т.о. у вас посредством РЕ и ПЕН все контура хочешь не хочешь обьединятся..

тогда на дом чистый ноль ))? А вообще, там теперь еще и оказалось, что в ЩУ из гаража и бани приходят 3х6)) а в ЩУ со столба 380 ))

Цитата(Гость сочувствующий @ 4.6.2018, 12:58) *
Так это ж надо руки прикладывать и материалы соответствующие приобретать! А тут И ТС молчит как партизан - какие там кабели прокинуты, нет полной информации, а только требование:

И материалы есть, руки прикладываются))
Вот что получается)) ЩУ на столбе, 380. Из ЩУ уходит на дом 4х10 медь. Около дома заземление. В ЩУ приходят провода 3х6 с гаража и бани. Около бани и гаража свои контура. Меня пригласили делать гараж и баню. Столкнулся с такой ситуацией)) Пытаюсь сообразить, как сделать лучше))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2018, 20:32
Сообщение #8





Гости






Цитата(marsikk @ 4.6.2018, 19:55) *
... ЩУ на столбе, 380. ...

А какие аппараты защиты в ЩУ имеются? Чем отходящие линии защищены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marsikk   Заземление в частном доме   3.6.2018, 9:16
- - Гость сочувствующий   Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 9:16) ... Час...   3.6.2018, 11:40
|- - marsikk   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 11...   3.6.2018, 15:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 15:07) контуры...   3.6.2018, 15:44
|- - marsikk   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 15...   3.6.2018, 21:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 21:06) ... но ...   3.6.2018, 22:11
||- - marsikk   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2018, 22...   4.6.2018, 5:03
|- - haramamburu   Цитата(marsikk @ 3.6.2018, 21:06) Это пон...   4.6.2018, 10:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 10:25) тог...   4.6.2018, 12:58
|- - marsikk   Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 10:25) тог...   4.6.2018, 19:55
|- - haramamburu   Цитата(marsikk @ 4.6.2018, 19:55) тогда н...   4.6.2018, 20:12
||- - marsikk   Цитата(haramamburu @ 4.6.2018, 20:12) да ...   5.6.2018, 6:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(marsikk @ 4.6.2018, 19:55) ... ЩУ ...   4.6.2018, 20:32
- - Гость сочувствующий   А какая мощность выделена в соответствии с ТУ?   5.6.2018, 7:06
|- - marsikk   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2018, 7...   5.6.2018, 13:07
|- - Гость сочувствующий   Цитата(marsikk @ 5.6.2018, 13:07) 15 Тепе...   5.6.2018, 20:29
|- - marsikk   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2018, 20...   6.6.2018, 4:35
- - marsikk   Мужики, вопрос)) в продолжение разговора выше. Есл...   13.6.2018, 15:33
- - marsikk   Ну и собственно говоря, вечная тема: Разделение PE...   13.6.2018, 21:49