Здравствуйте! Попробую задать этот вопрос на форуме. Заказчик хочет установить в нескольких стоищехся жилых домах с электроплитами кондиционер в каждую квартиру. В жилом доме 200 квартир. От вентиляционщиков задание по 2 кВт на квартиру, вне зависимости от площади. По СП 256.1325800.2016 получается что кондиционеры вне удельной нагрузки на квартиру по п.6 табл. 6.1. То есть расчитывается отдельно как силовое оборудование с Кс и Рр*0,9. Мощность вырастает неслабо. Существует еще РД 34.20.185-94 Таблица 2.1.1. там расчет можно выполнить с кондиционерами, РД действующий. По какому документу все же расчитывать? Может был опыт такого расчета.
|
|
|
![]() |
1.6.2018, 16:30
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Если известна спецификация и марка кондиционеров - закладывайте в расчёт реальную мощность такого кондиционера в пиковом режиме (макс. скорость, макс охлаждения). Мощности - из паспортных данных.
Как правило даже 4-5 кондиционеров на одну квартиру кушают не более 2-2,5 кВт при VRV/VRF системах. + двигаемся по рекомендациям заводов изготовителей. Какую систему кондиционирования планирует заказчик? обычные сплиты или VRV? Если это сплиты, то на один сплит около 1 кВт электрической мощности. В любом случае смотрите ERR |
|
|
Neroch Расчет жилых домов с кондиционерами 1.6.2018, 12:19
Dimka1 Цитата(Neroch @ 1.6.2018, 12:19) .... По ... 1.6.2018, 14:24
Валерий 1 Цитата(Dimka1 @ 1.6.2018, 16:24) По любом... 22.7.2018, 17:55
Dimka1 Имеем: 5 домов с плиткой, 10 домов с газом, 6 домо... 22.7.2018, 19:11
Гость сочувствующий Цитата(Neroch @ 1.6.2018, 12:19) . По СП... 1.6.2018, 14:45
Neroch Спасибо за ответы, расчитывать мощность кондиционе... 1.6.2018, 21:57
___VITOS___ У нас с VRVшками мощность внутреннего блока заклад... 2.6.2018, 10:06
Neroch Цитата(___VITOS___ @ 2.6.2018, 10:06) У н... 2.6.2018, 19:26
___VITOS___ У нас была LG с вот такими приблудами PQNUD1S40 дл... 2.6.2018, 22:30
Валерий 1 Dimka1
если вы проектировщик, то зачем пишете ... 31.7.2018, 12:21
Dimka1 Упростим задачу.
Как Вы будете по таблицам считат... 31.7.2018, 12:32
Валерий 1 дачные домики - согласно табл.7.1 строка 2
дворцы ... 31.7.2018, 12:37
Dimka1 Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:37) двор... 31.7.2018, 12:43
Валерий 1 вы думаете я за вас буду умножать и делить на каль... 31.7.2018, 12:52
Dimka1 Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:52) а вы... 31.7.2018, 12:53
Валерий 1 Цитата(Dimka1 @ 31.7.2018, 14:53) Как фор... 31.7.2018, 13:06
Dimka1 Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 12:55) прос... 31.7.2018, 13:11
Валерий 1 для расчета нагрузок сначала считают нагрузку одно... 31.7.2018, 13:14
Dimka1 Цитата(Валерий 1 @ 31.7.2018, 13:14) зате... 31.7.2018, 13:19
Валерий 1 Цитата(Dimka1 @ 31.7.2018, 15:19) Почему ... 31.7.2018, 13:34
Эл-Х Влезу в раздел проектировщиков как практик, уж изв... 3.8.2018, 6:47
Валерий 1 Цитата(Эл-Х @ 3.8.2018, 8:47) Это ра... 3.8.2018, 14:52![]() ![]() ![]() |
|