имеется автомат IEK 16 ампер
блокируем переключатель в положении "включено" какой максимальный ток - ориентировочно - можно пропускать через него длительное время (3-4 часа) без последствий в виде прекращения прохождения тока ? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если вернуться от буквоедства к реальным автоматам, то вне зависимости от "буквы" тепловые расцепители будут срабатывать одинаково. А это означает, что 16 А автомат будет держать ток 16 А до бесконечности; при превышении тока 18 А (1,13 номинала) может отключиться и через час; при превышении 23 А (1,45 номинала) точно рано или поздно отключится.
. Таким образом, из кучи выключателей 16 А можно выбрать такой, что будет достаточно длительно держать ток менее 23 А.. О "буковке", т.е. срабатывании электромагнитного расцепителя можно говорить при времени срабатывания менее 2 секунд Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2018, 7:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |