Прокладка кабеля за ВП во ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабеля за ВП во ВРУ |
25.5.2018, 13:11
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Добрый день!
Имеется: - 2 вводные панели ВРУ, ввод сверху, 0,4 кВ. - Питающий кабель (4ре нитки 4х185), выходит у стены из пола. Вопрос: Допускается ли прокладка вводного кабеля, за вводными панелями (вводные панели отодвигаются от стены)? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.5.2018, 13:11 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
25.5.2018, 19:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях. |
|
|
25.5.2018, 19:26
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией. Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях. Это уже ближе. Но, кабель за панелью идёт в закрытом лотке с крышкой. Или необходим именно короб, например, с EI65? Да и прокладка кабеля произведена фактически в помещении ВРУ. Был бы это нормальный верхний ввод, кабель бы точно также вышел из стены и прошел по лотку до ВП. |
|
|
___VITOS___ Прокладка кабеля за ВП во ВРУ 25.5.2018, 13:11
с2н5он почему бы и нет 25.5.2018, 13:16
___VITOS___ Надзор говорит "атата" )))
Но в нормах з... 25.5.2018, 15:48
с2н5он Цитата(___VITOS___ @ 25.5.2018, 16:48) На... 25.5.2018, 17:11
___VITOS___ Цитата(с2н5он @ 25.5.2018, 17:11) чем мот... 25.5.2018, 17:43![]() ![]() ![]() |
|