Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля за ВП во ВРУ

___VITOS___
сообщение 25.5.2018, 13:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Добрый день!
Имеется:
- 2 вводные панели ВРУ, ввод сверху, 0,4 кВ.
- Питающий кабель (4ре нитки 4х185), выходит у стены из пола.

Вопрос:
Допускается ли прокладка вводного кабеля, за вводными панелями (вводные панели отодвигаются от стены)?

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 25.5.2018, 13:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 25.5.2018, 19:15
Сообщение #2





Гости






ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 25.5.2018, 19:26
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Гость @ 25.5.2018, 19:15) *
ПУЭ п.2.3.40 Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
Следовательно, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) должны прокладываться в сплошных металлических коробах, трубах, блоках и других несгораемых защитных конструкциях.

Это уже ближе.
Но, кабель за панелью идёт в закрытом лотке с крышкой. Или необходим именно короб, например, с EI65? Да и прокладка кабеля произведена фактически в помещении ВРУ. Был бы это нормальный верхний ввод, кабель бы точно также вышел из стены и прошел по лотку до ВП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены