Дифференциальный ток электродвигателя , Дифференциальный ток в обмотках компрессора Bitzer CSH7553-70Y |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дифференциальный ток электродвигателя , Дифференциальный ток в обмотках компрессора Bitzer CSH7553-70Y |
23.5.2018, 10:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2014 Пользователь №: 38612 |
Винтовой компрессор Bitzer CSH7553-70Y, работает в составе чиллера.
Компрессор подключен по схеме "пуск с раздельными обмотками" (Руководство по применению SH-170-4 RUS с.77) Для защиты каждой из обмоток электродвигателя используются блоки "Новатек-электро УБЗ 301 10-100А" После пуска компрессора, в течении 60- 120 сек. происходит срабатывание "по дифференциальному току" (Универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301 (10 – 100 А) руководство по эксплуатации паспорт с.4). Измерения показали: Сопротивления обмоток: R1-2 = 0,7 Ом R2-3 = 0,7 Ом R3-1 = 0,7 Ом R4-5 = 0,7 Ом R5-6 = 0,7 Ом R6-4 = 0,7 Ом Напряжения питающей сети: UA = 225 В UB = 226 В UC = 229 В UAB = 394 В UBC = 397 В UCA = 396 В Токи обмоток I1 = 47,9А I2 = 47,9А I3 = 47,9А I1,2,3 = 1.2-1.3А I4 = 47,9А I5 = 47,9А I5 = 47,9А I4,5,6 = 1.5-1.6А Измерения проводились прибором Mastech M266, дата поверки 18.01.2018. |
|
|
ЛЕША Много чего намеряли....
А сопротивления изоляции н... 23.5.2018, 11:09
etnuts Цитата(ЛЕША @ 23.5.2018, 11:09) Путём обх... 23.5.2018, 14:43
ЛЕША А про сопротивление изоляции ни слова... Ну и что,... 23.5.2018, 14:56
etnuts Цитата(ЛЕША @ 23.5.2018, 14:56) А про соп... 23.5.2018, 15:36
rosck Цитата(etnuts @ 23.5.2018, 15:36) вот име... 23.5.2018, 16:24
etnuts Цитата(rosck @ 23.5.2018, 16:24) Как то т... 23.5.2018, 16:45
ЛЕША etnuts, чудес не бывает.
Поменять УБЗ на заведомо... 23.5.2018, 17:11![]() ![]() ![]() |
|