Подскажите, пожалуйста, каким образом происходит регулирование реактивной мощности?
И как от регулирования реактивной мощности зависит размер активной? Как можно увеличить выработку активной мощности на генераторах? |
|
|
![]() |
22.5.2018, 6:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Про генератор может быть,похоже я подзабыл пройденный курс преподанный когда то .А вот у потребителя да,при компенсации уменьшится полная,а активная останется не изменной.
Сообщение отредактировал zendo057 - 22.5.2018, 7:17 |
|
|
22.5.2018, 7:21
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Про генератор может быть.А вот у потребителя да,при компенсации уменьшится полная,а активная останется не изменной. Ну речь то шла про генератор. А у потребителя в чем разница? Имеем мы нагрузку у потребителя 100кВА. Если у потребителя косинус ФИ 0,7 Значит потребитель кушает 70 кВт активной мощности.Если у него косинус ФИ 0,8 значит при неизменной полной мощности в 100кВТ потребитель кушает активную мощность 80 кВТ. Разве не так? |
|
|
22.5.2018, 8:02
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Разве не так? На всяк надо бы заметить. что это так только для линейной нагрузки. А для нелинейной нагрузки, например офисное здание с кучей компутеров, вполне может быть 100 кВА полной и 70 кВт потребляемой при "кос фи" хоть 0,98. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
22.5.2018, 17:13
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
На всяк надо бы заметить. что это так только для линейной нагрузки. А для нелинейной нагрузки, например офисное здание с кучей компутеров, вполне может быть 100 кВА полной и 70 кВт потребляемой при "кос фи" хоть 0,98. А как Вы измеряли полную мощность, активную мощность и косинус фи? Тут же токи и напряжения несинусоидальные. Тиристоры или IRF-транзисторы "выгрызают" куски входной синусоиды. Гармошек много. Причем на высоких частотах, относительно промышленной. А для несинусоидальных токов (напряжений), и соотношения полной/реактивной/активной мощностей другие. В частности S2 >= P2+Q2 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
22.5.2018, 19:07
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А для несинусоидальных токов (напряжений), и соотношения полной/реактивной/активной мощностей другие. В частности S2 >= P2+Q2 Для несинусоидальных токов соотношение полной/активной мощности то же самое, просто использовать нужно не "косинус фи", а коэффициент мощности: активная = полная * КМ. Потому что "кос фи" = КМ только для линейной нагрузки, а для нелинейной нагрузки они уже не равны, ибо КМ при этом определяется величиной высших гармоник тока, а не сдвигом фазы. У гармоник тока более высокая частота, а сдвиг фазы между сигналами разной частоты не имеет ни физического, ни математического смысла. И если при нелинейной нагрузке вы подключите обычный простейший стрелочный измеритель косинуса, то он вам покажет сдвиг фазы только первой гармоники тока. А нелинейные нагрузки обычно первую гармонику почти не сдвигают. Так шта вы увидите прекрасный "кос фи", почти равный 1. Но это ничего не скажет о КМ, он при этом может быть какой угодно, ну например 0,7 или 0,6. Вот это в основном имел в виду. А как Вы измеряли полную мощность, активную мощность и косинус фи? Как уже упомянул, с нелинейной нагрузкой измерять "кос фи" не нужно, ибо просто глупо. КМ при этом равен отношению 1-й гармоники тока к сумме всех гармоник, включая 1-ю. Понятно, что для этого нужны более продвинутые приборчики, чем простейший "фазосдвигометр". Я пользуюсь APPA 138. К сожалению, приборчики для подобных измерений довольно дорого стоят. Сообщение отредактировал чукча - 22.5.2018, 19:12 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
Darya Регулирование реактивной мощности 21.5.2018, 9:21
Гость Цитата(Darya @ 21.5.2018, 9:21) Подскажит... 21.5.2018, 10:33
Ixtim Цитата(Гость @ 21.5.2018, 11:33) Darya, о... 21.5.2018, 15:12
zendo057 Реактивную мощность компенсируют,а вот активная ув... 21.5.2018, 13:01
Roman D Цитата(zendo057 @ 21.5.2018, 12:01) Реакт... 21.5.2018, 14:48
Tad Цитата(Roman D @ 21.5.2018, 13:48) Позвол... 21.5.2018, 16:05
Ваня Иванов Цитата(Гость @ 21.5.2018, 10:33) ...откро... 21.5.2018, 17:36
шахтер Цитата(Darya @ 21.5.2018, 9:21) Подскажит... 21.5.2018, 18:58
zendo057 Цитата(шахтер @ 21.5.2018, 18:58) Ну если... 21.5.2018, 23:15
шахтер Цитата(zendo057 @ 21.5.2018, 23:15) Ну ка... 22.5.2018, 6:07
Ваня Иванов Цитата(zendo057 @ 21.5.2018, 23:15) Ну ка... 21.5.2018, 23:56

шахтер Цитата(чукча @ 22.5.2018, 8:02) На всяк н... 22.5.2018, 12:47
zendo057 Цитата(шахтер @ 22.5.2018, 6:21) Ну речь ... 22.5.2018, 12:58
шахтер Цитата(zendo057 @ 22.5.2018, 12:58) Нет н... 22.5.2018, 16:03
zendo057 Цитата(шахтер @ 22.5.2018, 16:03) Я понял... 22.5.2018, 22:46
шахтер Цитата(zendo057 @ 22.5.2018, 22:46) Транс... 23.5.2018, 8:13
zendo057 Цитата(шахтер @ 23.5.2018, 8:13) Если мощ... 23.5.2018, 9:11
шахтер Цитата(zendo057 @ 23.5.2018, 9:11) Хорошо... 23.5.2018, 9:33
Darya Спасибо за ответ. Задам еще один вопрос
Как я поня... 23.5.2018, 13:47
шахтер Цитата(Darya @ 23.5.2018, 13:47) Спасибо ... 23.5.2018, 15:07
Dimka1 Цитата(Darya @ 23.5.2018, 13:47) Можно ли... 23.5.2018, 16:04
чукча Занавес... 23.5.2018, 13:56
Darya Полная мощность всегда является константной величи... 23.5.2018, 16:27
Dimka1 Цитата(Darya @ 23.5.2018, 16:27) Полная м... 23.5.2018, 16:40
Ваня Иванов Цитата(Darya @ 23.5.2018, 16:27) Полная м... 23.5.2018, 16:44
Константин_С. (пс: обнаружил тему под названием "Быстрые Сс... 14.8.2018, 13:19
гудвин 30 Хочу до вас довести что у вас моторы с пусковой об... 14.8.2018, 16:30
Костян челябинский Всё таки поизучайте мануал на ваш счётчик и ваш до... 14.8.2018, 15:33
с2н5он + не все движки работают с частотниками
не проще л... 14.8.2018, 17:10
Roman D думаю, закон сохранения энергии обмануть всегда мо... 14.8.2018, 19:55
Константин_С. Спасибо за ответы!
Цитата(Костян челябинский ... 14.8.2018, 20:07
Константин_С. Цитата(Костян челябинский @ 14.8.2018, 19... 14.8.2018, 21:43
ЛЕША Цитата(Константин_С. @ 15.8.2018, 1:43) Н... 15.8.2018, 2:24
с2н5он п.1.2 последний абзац
п.1.4 ссылка на ГОСТ
не долж... 14.8.2018, 22:45
Константин_С. Цитата(с2н5он @ 15.8.2018, 2:45) п.1.2 по... 15.8.2018, 0:40
с2н5он Цитата(Константин_С. @ 15.8.2018, 1:40) В... 15.8.2018, 7:30
Константин_С. Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 6:24) В самой ма... 15.8.2018, 10:32
ЛЕША Для окончательного принятия решения необходимо уви... 15.8.2018, 10:50
Константин_С. Цитата(ЛЕША @ 15.8.2018, 14:50) Для оконч... 15.8.2018, 17:52
с2н5он Цитата(Константин_С. @ 15.8.2018, 18:52) ... 15.8.2018, 18:31
Константин_С. Цитата(с2н5он @ 15.8.2018, 22:31) нет, у ... 15.8.2018, 19:09
с2н5он неа, ибо - не платите 15.8.2018, 11:11
ЛЕША Цитата(с2н5он @ 15.8.2018, 15:11) неа, иб... 15.8.2018, 11:31
с2н5он всё верно, у вас 4246,3598 за МВатчас, почему у ни... 15.8.2018, 20:16
АНДРЕЦ Цитата(Darya @ 21.5.2018, 9:21) Подскажит... 28.8.2018, 22:19
eugevict Цитата(АНДРЕЦ @ 28.8.2018, 22:19) Установ... 29.8.2018, 1:43![]() ![]() ![]() |
|