Напряжение и сопротивление между землёй и нулём |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение и сопротивление между землёй и нулём |
14.5.2018, 14:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54149 |
Добрый день!
Имею частный дом, кирпичный, старой постройки. Ввод в дом 3-х-фазный. На входе стоит 3-х-фз. реле напряжения и контактор. Также везде, где проложены провода с заземлением поставил УЗО либо диф.автоматы (это чтобы исключить вопросы по этому поводу). Заземления не было. Позавчера сделал. Прокопал траншею, забил 3 штыря на глубину 3 метра (круглая сталь 20мм), на расстоянии 3 метра друг от друга, обвязал их стальной полосой 40х4 мм (сварка), завёл в дом, до щитка кинул медный провод сечением 10мм. Штыри забивал вряд, для треугольника места не хватает, от стены дома до дороги (грунтовой) 1,5 метра. В щитке землю посадил на корпус щитка, он железный. На этом же газончике стоит бетонный столб-опора ЛЭП. С этой опоры ввод ко мне в дом. Ноль на этой опоре заземлён тут же. Пришлось один из штырей забивать на расстоянии 1 метра от опоры. Нулевой провод с земляным не соединял нигде. Попробовал лампочкой между одной из фаз и землёй - горит ярко. Далее проверял китайским тестером-мультиметром (другого не имею). Между любой из фаз и землёй примерно то же напряжение, что и между этой же фазой и нулём, плюс-минус 1-2 Вольта. Сопротивление между землёй и нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом, напряжение между ними же 4-5 Вольт. Повторюсь, в доме никаких соединений между землёй и нулём нет. Если в щитке отсоединить провод, который идёт от забитых штырей, то сопротивление показывает "Бесконечность". Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ? |
|
|
![]() |
20.5.2018, 22:23
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2018 Пользователь №: 54175 |
Друзья, здравствуйте.
У меня похожая история, помогите, пожалуйста. Приобретал комплект заземление Zandz ZZ-6 некоторое время назад для загородного дома. Сейчас возник некоторый вопрос по эксплуатации. Загнали в землю штырь из комплекта. Штырь заземляющим проводником соединил с общей шиной земли PE в щитке, на которую в дальнейшем подключал все провода заземления от розеток. В дачный дом входит 4 провода: 3 фазы и нулевой (заземлён ли ноль повторно у столба у дома не известно). Нулевой заведён на общую шину N. Шины N и PE в данный момент не соединены. Таким образом реализована система заземления TT, которая рекомендуется. Дальше на каждую фазу установлены УЗО на ток утечки 30 мА. Итоговая схема во вложении. Система таким образом нормально работала почти 2 года. Но с недавнего времени (после грозы и отключения в СНТ электроэнергии на несколько часов) на одной из фаз начало выбивать УЗО или вообще не включаться. В итоге выяснил, что при откинутом проводе заземления розеток от шины PE нормально работает, при заведении обратно на шину PE – выбивает. Замерил напряжение между шинами PE и N, и оказалось, что оно колеблется в диапазоне примерно 0.5-1.5 В, хотя в идеале, как я понимаю, должно быть около 0. Вопрос: Правильно ли мной реализована система TT? И что нужно сделать, чтобы и розетки были заземлены, и УЗО не выбивало: соединить N и PE и превратить схему в TN-C-S или что-то другое? Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
|
|
|
21.5.2018, 10:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Дальше на каждую фазу установлены УЗО на ток утечки 30 мА. ..... Но с недавнего времени (после грозы и отключения в СНТ электроэнергии на несколько часов) на одной из фаз начало выбивать УЗО или вообще не включаться. В итоге выяснил, что при откинутом проводе заземления розеток от шины PE нормально работает, при заведении обратно на шину PE – выбивает. Ну обменяйте УЗО с одной из исправных фаз. Если и дальше будет выбивать на той же фазе, то УЗО исправно. Дальше надо искать место утечки (отключая по участкам заземление) Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.5.2018, 10:57 |
|
|
mitry Напряжение и сопротивление между землёй и нулём 14.5.2018, 14:22
Гость Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) ...Зазем... 14.5.2018, 17:04
Гость Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) ..Ввод в... 14.5.2018, 17:18
haramamburu Цитата(Гость @ 14.5.2018, 17:18) Значит д... 14.5.2018, 17:33
S-cream Автор, Делайте TN-C-S. 14.5.2018, 18:13
Dimka1 Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) Попробов... 14.5.2018, 20:20
Олега Цитата(mitry @ 14.5.2018, 14:22) Нулевой ... 14.5.2018, 22:11
mitry Цитата(Олега @ 14.5.2018, 22:11) Какая ва... 15.5.2018, 5:48
zendo057 Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) Совсем ме... 15.5.2018, 7:03

Олега Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 7:03) Здесь ... 15.5.2018, 8:53

zendo057 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 7:53) Недопонял... 15.5.2018, 11:42

Олега Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 11:42) Нет н... 15.5.2018, 12:54

zendo057 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 11:54) Тогда сп... 15.5.2018, 13:37


Олега Цитата(zendo057 @ 15.5.2018, 13:37) В пер... 15.5.2018, 14:05

Dimka1 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 12:54) Тогда сп... 15.5.2018, 13:43

Dimka1 Цитата(Олега @ 15.5.2018, 12:54) Тогда сп... 15.5.2018, 16:30
Dimka1 Цитата(mitry @ 15.5.2018, 5:48) Я не элек... 15.5.2018, 11:47
haramamburu Олега, тут Димка про другое бачит...а именно, РЕ и... 15.5.2018, 15:27
Олега Цитата(haramamburu @ 15.5.2018, 15:27) ..... 16.5.2018, 1:12
haramamburu Dimka1, ты типа один такой умный и всех раскрыл?
в... 15.5.2018, 18:44
Dimka1 Допустим, учту. Что мне это даст? Как оно в данном... 15.5.2018, 19:31
haramamburu Dimka1, пальцем по нулю или по РЕ никак, нет разно... 15.5.2018, 21:04
S-cream ЦитатаТаким образом реализована система заземления... 21.5.2018, 10:02
bobrovantig Цитата(S-cream @ 21.5.2018, 10:02) к... 21.5.2018, 12:09
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 12:09) ну... 21.5.2018, 13:25
bobrovantig Цитата(Dimka1 @ 21.5.2018, 13:25) Влиять ... 21.5.2018, 13:50
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 13:50) Ст... 21.5.2018, 13:58
bobrovantig Цитата(Dimka1 @ 21.5.2018, 13:58) от выхо... 21.5.2018, 15:03
Dimka1 Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 15:03) А ... 21.5.2018, 15:18
haramamburu Цитата(bobrovantig @ 21.5.2018, 15:03) А ... 21.5.2018, 18:38
S-cream А вот ПУЭ рекомендует ТТ только если недостаточно ... 21.5.2018, 14:47
Rezo Цитата(bobrovantig)Правильно ли мной реализована с... 21.5.2018, 18:26
bobrovantig Цитата(Rezo @ 21.5.2018, 18:26) Так карти... 22.5.2018, 10:26
haramamburu Цитата(bobrovantig @ 22.5.2018, 10:26) Сх... 22.5.2018, 11:36
savelij® Цитатавыдергивал всё из розеток, автоматы выключал... 22.5.2018, 11:49
Rezo Цитата(bobrovantig)Проблема в том, что при имеющей... 22.5.2018, 13:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:08 |
|
|
|
|