Есть проект на магазин. в проекте заложены светодиодные светильники состоящие из 3 частей. Части запитываются независимо, но механически соединены друг с другом.

В проекте предусмотрено аварийное освещение. Так вот на нескольких светильниках две части используются под освещение, а одна под аварийное освещение.
В реале отдельного ввода аварийного освещения нет и не планируется.

Вопрос.
1. Если подключить аварийное освещение на тот-же ввод. Нарушается -ли при этом ПУЭ?
2. Если делать по проекту - то получается на одном светильнике 2 части освещения сидят на одной фазе - а третья часть (аварийное) на другой.
Для меня это как-то странно, но может быть я ошибаюсь.

Допускается-ли такое подключение?

Большое спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2018, 10:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3913
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(alexvk @ 8.5.2018, 1:16) *
Есть проект на магазин... ...В проекте предусмотрено аварийное освещение...
В реале отдельного ввода аварийного освещения нет и не планируется...
....Допускается-ли такое подключение?

В свете пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" (г.Кемерово) особое внимание уделяется аварийному освещению общественных и производственных зданий. Поэтому следует внимательно изучить раздел ПУЭ-7 "Аварийное освещение":


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DANTIST
сообщение 13.5.2018, 23:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3020
Регистрация: 22.5.2007
Пользователь №: 8733



Уважаемые профессионалы, чтобы не плодить темы, с Вашего разрешения задам вопрос здесь.
Имеется электрощитовая в многоквартирном доме. Освещение выполнено от понижающего трансформатора на 36 В. Хотим использовать этот транс для питания лампочек освещения подвала, а освещение щитовой подключить на 220. Правильно ли это?
В некоторых источниках встречал только требования к ремонтному и аварийному освещению. В частности ремонтное должно быть на пониженное напряжение. А вот про общее ничего не нашел. Может плохо искал...
Заранее благодарен.


--------------------
Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.5.2018, 8:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(DANTIST @ 13.5.2018, 23:27) *
..в многоквартирном доме.... Хотим..
Можно уточнить ? "Хотим" - это кто конкретно (какое отношение имеет к МКД) и какой для этого хотения был повод ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexvk   Освещение и дежурное освещение   8.5.2018, 1:16
- - ЛЕША   Ну дык светильники аварийного освещения имеют всто...   8.5.2018, 1:55
- - Вольт Ампер   Что за марка светильника?   8.5.2018, 8:15
- - просто Гоша   Да этих марок полно - только выбирай. А вообще - о...   8.5.2018, 9:12
- - Ваня Иванов   Цитата(alexvk @ 8.5.2018, 1:16) Есть прое...   8.5.2018, 10:25
|- - DANTIST   Уважаемые профессионалы, чтобы не плодить темы, с ...   13.5.2018, 23:27
|- - Олега   Цитата(DANTIST @ 13.5.2018, 23:27) ..в мн...   14.5.2018, 8:23
- - moshkarow   мощности тр-ра хватит ? при низком напряжении буде...   14.5.2018, 7:21
|- - DANTIST   Цитата(moshkarow @ 14.5.2018, 5:21) мощно...   14.5.2018, 8:37
|- - Олега   Цитата(DANTIST @ 14.5.2018, 8:37) Мы - эт...   14.5.2018, 13:56
||- - DANTIST   Цитата(Олега @ 14.5.2018, 10:56) А почему...   15.5.2018, 0:10
||- - Олега   Цитата(DANTIST @ 15.5.2018, 0:10) Если во...   15.5.2018, 10:29
|- - Энерго сбыт   Цитата(DANTIST @ 14.5.2018, 8:37) Вопрос ...   14.5.2018, 16:34
- - Гость   Цитата(DANTIST @ 14.5.2018, 8:37) Транс с...   14.5.2018, 10:27
|- - DANTIST   Цитата(Гость @ 14.5.2018, 7:27) Попробуйт...   14.5.2018, 11:59
- - S-cream   Плюсую за 220 и сообщение #12   14.5.2018, 18:18
- - gomed12   36 В нужны и в подвале и щитовой с разводкой для п...   15.5.2018, 15:18
- - Олега   .. а также в ряде других помещений, но именно для ...   15.5.2018, 23:05
|- - DANTIST   Цитата(Олега @ 15.5.2018, 21:05) .. а так...   16.5.2018, 15:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(DANTIST @ 16.5.2018, 15:38) ... Ци...   16.5.2018, 17:18
|- - Олега   Цитата(DANTIST @ 16.5.2018, 15:38) перече...   16.5.2018, 17:44
- - Олега   Цитата(DANTIST @ 16.5.2018, 15:38) ПУЭ на...   16.5.2018, 16:37