Изборск
сообщение 5.5.2018, 15:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2018
Пользователь №: 54113



Имеем трансформатор АТПОМ-250, блок регулирования(БР), блок формирования импульсов(БФИ). Трансформатор повышающий выход порядка 40кВ ток 250мА, в первичке стоят тиристоры встречно параллельные Т-160, дроссель токовый, по вторичке диодный мост из кц-шек, минус подается на электрод электрофильтра, плюс шунтируется на массу и подается на осадительный электрод. Теперь проблема:
На выходе получаем только 10кВ по прибору БР(в рабочем состоянии должно быть от 40-60кВ, колеблется от короны на электродах), в чем может быть причина? Очень похоже что не открываются тиристоры на нужный угол.
Меняли БР, БФИ, тиристоры. Отключали диодный мост на первичку подавали 220В транс шипит(вроде как работает)
Да при первом запуске все работало минут 20.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 6.5.2018, 11:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Сейчас на работе, посмотрел схему, пока не получилось разобраться. Непонятно как клеммник П8 подключиться к электронной плате. Не могу отследить связь. Вечером попробую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Изборск
сообщение 6.5.2018, 11:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2018
Пользователь №: 54113



Цитата(rosck @ 6.5.2018, 11:02) *
Сейчас на работе, посмотрел схему, пока не получилось разобраться. Непонятно как клеммник П8 подключиться к электронной плате. Не могу отследить связь. Вечером попробую.

1и4 -масса
5-№21-это напряжение(минус) после делителя (на схеме R2 и R3 при этом R2- это 99 сопротивлений по 1МОму, R3-510кОм)- поступает на блок транзистор Т4 база
2-№20 плюс шунтируется R1(вот тут затык сопротивление не известно его там не было, поставили по аналогии с работающими трансформаторами есть еще 4 штуки, на АТПОМ-400 стоит сопротивление 40 Ом, на АТПОМ-600-60 Ом) наш в ремонте АТПОМ-250 поставили 25 Ом, ваттность в работающих не известна, поэтому поставили что нашли ИТОГО R1-25 Ом 25Ватт- Поступает на блок на амперметр через сопротивление r40 и дальше по схеме
3-№59 сигнал управления приходит с блока- транзистор Т6 реле Р1

Цитата(Изборск @ 6.5.2018, 11:18) *
1и4 -масса
5-№21-это напряжение(минус) после делителя (на схеме R2 и R3 при этом R2- это 99 сопротивлений по 1МОму, R3-510кОм)- поступает на блок транзистор Т4 база
2-№20 плюс шунтируется R1(вот тут затык сопротивление не известно его там не было, поставили по аналогии с работающими трансформаторами есть еще 4 штуки, на АТПОМ-400 стоит сопротивление 40 Ом, на АТПОМ-600-60 Ом) наш в ремонте АТПОМ-250 поставили 25 Ом, ваттность в работающих не известна, поэтому поставили что нашли ИТОГО R1-25 Ом 25Ватт- Поступает на блок на амперметр через сопротивление r40 и дальше по схеме
3-№59 сигнал управления приходит с блока- транзистор Т6 реле Р1

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Изборск   Электрофильтр, АТПОМ-250   5.5.2018, 15:03
- - eugevict   Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 15:03) Отключа...   5.5.2018, 17:51
|- - Изборск   Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 18:51) Так вы...   5.5.2018, 18:07
||- - rosck   Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:07) Сейчас ...   5.5.2018, 18:27
|- - Нурабад   Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 19:51) Так вы...   20.5.2021, 8:32
- - rosck   Не имею представление о Вашем фильтре, но неплохо ...   5.5.2018, 17:55
- - Изборск   на первичку поступает две фазы, одна напрямую. вто...   5.5.2018, 18:32
|- - rosck   Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 18:32) на перв...   5.5.2018, 18:54
|- - rosck   Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:32) на перв...   5.5.2018, 19:05
- - Изборск   возникли подозрения на трансформатор, так как при ...   5.5.2018, 18:58
- - Изборск   замеров по току нет транс в корпусе и в масле, наг...   5.5.2018, 19:11
|- - rosck   Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:09) замеров...   5.5.2018, 19:13
|- - eugevict   Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:11) замеров...   6.5.2018, 0:00
- - Изборск   Блок формирования импульсов и АТПОМ   5.5.2018, 20:33
- - rosck   Нет части схемы, куда подключен нижний клемник 8п?...   6.5.2018, 5:23
- - rosck   Подумал над схемой регулятора. Считаю что тиристор...   6.5.2018, 9:47
|- - Изборск   Цитата(rosck @ 6.5.2018, 9:47) Подумал на...   6.5.2018, 9:58
- - Изборск   т.е. если будет после тиристоров напряжение в норм...   6.5.2018, 9:52
- - Ваня Иванов   Уважаемый Изборск, Вас не смущает следующий факт, ...   6.5.2018, 9:55
- - rosck   Сейчас на работе, посмотрел схему, пока не получил...   6.5.2018, 11:02
|- - Изборск   Цитата(rosck @ 6.5.2018, 11:02) Сейчас на...   6.5.2018, 11:26
- - rosck   Устройство не сложное. Но вот сама схема трудно чи...   6.5.2018, 21:06
- - rosck   Узел 4 отвечающий за регулировку угла открывания т...   7.5.2018, 20:57


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему