Электрофильтр, АТПОМ-250 , Нет открытия тиристоров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрофильтр, АТПОМ-250 , Нет открытия тиристоров |
5.5.2018, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.5.2018 Пользователь №: 54113 |
Имеем трансформатор АТПОМ-250, блок регулирования(БР), блок формирования импульсов(БФИ). Трансформатор повышающий выход порядка 40кВ ток 250мА, в первичке стоят тиристоры встречно параллельные Т-160, дроссель токовый, по вторичке диодный мост из кц-шек, минус подается на электрод электрофильтра, плюс шунтируется на массу и подается на осадительный электрод. Теперь проблема:
На выходе получаем только 10кВ по прибору БР(в рабочем состоянии должно быть от 40-60кВ, колеблется от короны на электродах), в чем может быть причина? Очень похоже что не открываются тиристоры на нужный угол. Меняли БР, БФИ, тиристоры. Отключали диодный мост на первичку подавали 220В транс шипит(вроде как работает) Да при первом запуске все работало минут 20. |
|
|
![]() |
6.5.2018, 11:02
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Сейчас на работе, посмотрел схему, пока не получилось разобраться. Непонятно как клеммник П8 подключиться к электронной плате. Не могу отследить связь. Вечером попробую.
|
|
|
Изборск Электрофильтр, АТПОМ-250 5.5.2018, 15:03
eugevict Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 15:03) Отключа... 5.5.2018, 17:51
Изборск Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 18:51) Так вы... 5.5.2018, 18:07

rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:07) Сейчас ... 5.5.2018, 18:27
Нурабад Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 19:51) Так вы... 20.5.2021, 8:32
rosck Не имею представление о Вашем фильтре, но неплохо ... 5.5.2018, 17:55
Изборск на первичку поступает две фазы, одна напрямую. вто... 5.5.2018, 18:32
rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 18:32) на перв... 5.5.2018, 18:54
rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:32) на перв... 5.5.2018, 19:05
Изборск возникли подозрения на трансформатор, так как при ... 5.5.2018, 18:58
Изборск замеров по току нет транс в корпусе и в масле, наг... 5.5.2018, 19:11
rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:09) замеров... 5.5.2018, 19:13
eugevict Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:11) замеров... 6.5.2018, 0:00
Изборск Блок формирования импульсов и АТПОМ 5.5.2018, 20:33
rosck Нет части схемы, куда подключен нижний клемник 8п?... 6.5.2018, 5:23
rosck Подумал над схемой регулятора. Считаю что тиристор... 6.5.2018, 9:47
Изборск Цитата(rosck @ 6.5.2018, 9:47) Подумал на... 6.5.2018, 9:58
Изборск т.е. если будет после тиристоров напряжение в норм... 6.5.2018, 9:52
Ваня Иванов Уважаемый Изборск, Вас не смущает следующий факт, ... 6.5.2018, 9:55
Изборск Цитата(rosck @ 6.5.2018, 11:02) Сейчас на... 6.5.2018, 11:26
rosck Устройство не сложное. Но вот сама схема трудно чи... 6.5.2018, 21:06
rosck Узел 4 отвечающий за регулировку угла открывания т... 7.5.2018, 20:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 9:03 |
|
|
|
|