Электрофильтр, АТПОМ-250 , Нет открытия тиристоров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрофильтр, АТПОМ-250 , Нет открытия тиристоров |
5.5.2018, 15:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.5.2018 Пользователь №: 54113 |
Имеем трансформатор АТПОМ-250, блок регулирования(БР), блок формирования импульсов(БФИ). Трансформатор повышающий выход порядка 40кВ ток 250мА, в первичке стоят тиристоры встречно параллельные Т-160, дроссель токовый, по вторичке диодный мост из кц-шек, минус подается на электрод электрофильтра, плюс шунтируется на массу и подается на осадительный электрод. Теперь проблема:
На выходе получаем только 10кВ по прибору БР(в рабочем состоянии должно быть от 40-60кВ, колеблется от короны на электродах), в чем может быть причина? Очень похоже что не открываются тиристоры на нужный угол. Меняли БР, БФИ, тиристоры. Отключали диодный мост на первичку подавали 220В транс шипит(вроде как работает) Да при первом запуске все работало минут 20. |
|
|
![]() |
5.5.2018, 18:58
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.5.2018 Пользователь №: 54113 |
возникли подозрения на трансформатор, так как при первоначальном пуске включали была просто искра и тут же выключали сами, а теперь при искре рубит автомат, может ли быть виноват трансформатор? и поэтому тиристоры видят нагрузку и не включаются(в БР стоит защита)
|
|
|
Изборск Электрофильтр, АТПОМ-250 5.5.2018, 15:03
eugevict Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 15:03) Отключа... 5.5.2018, 17:51
Изборск Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 18:51) Так вы... 5.5.2018, 18:07

rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:07) Сейчас ... 5.5.2018, 18:27
Нурабад Цитата(eugevict @ 5.5.2018, 19:51) Так вы... 20.5.2021, 8:32
rosck Не имею представление о Вашем фильтре, но неплохо ... 5.5.2018, 17:55
Изборск на первичку поступает две фазы, одна напрямую. вто... 5.5.2018, 18:32
rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 18:32) на перв... 5.5.2018, 18:54
rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:32) на перв... 5.5.2018, 19:05
Изборск замеров по току нет транс в корпусе и в масле, наг... 5.5.2018, 19:11
rosck Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:09) замеров... 5.5.2018, 19:13
eugevict Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:11) замеров... 6.5.2018, 0:00
Изборск Блок формирования импульсов и АТПОМ 5.5.2018, 20:33
rosck Нет части схемы, куда подключен нижний клемник 8п?... 6.5.2018, 5:23
rosck Подумал над схемой регулятора. Считаю что тиристор... 6.5.2018, 9:47
Изборск Цитата(rosck @ 6.5.2018, 9:47) Подумал на... 6.5.2018, 9:58
Изборск т.е. если будет после тиристоров напряжение в норм... 6.5.2018, 9:52
Ваня Иванов Уважаемый Изборск, Вас не смущает следующий факт, ... 6.5.2018, 9:55
rosck Сейчас на работе, посмотрел схему, пока не получил... 6.5.2018, 11:02
Изборск Цитата(rosck @ 6.5.2018, 11:02) Сейчас на... 6.5.2018, 11:26
rosck Устройство не сложное. Но вот сама схема трудно чи... 6.5.2018, 21:06
rosck Узел 4 отвечающий за регулировку угла открывания т... 7.5.2018, 20:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 19:00 |
|
|
|
|