Секционирование

Гость_Ната_*
сообщение 23.3.2008, 13:07
Сообщение #1





Гости






Необходимо запроектировать 3-х трансформаторную подстанции 6/0,4кВ, два трансформатора подключены с одной системы шин, один с другой. Как правильно выполнить схему резервирования, на случай выхода одного трансформатора из строя. И возможна ли их параллельная работа, если на высокой стороне они подключены радиально - каждый по отдельной линии 6кВ (остальные условия параллельной работы соблюдены).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ната_*
сообщение 24.3.2008, 19:44
Сообщение #2





Гости






Незнаю как вставит рисунок, попробую описать так:
-в РП-6кВ с разных ячеек запитаны три понижающих трансформатора 6/0,4кВ
-два с одной системы шин 6кВ, а один с другой
-в РП секционный выключатель есть
Нужны ли два секционника на низкой стороне 0,4кВ и если нужны - то в случае выхода из строя одного трансформатора мощность которая была на нем будет идти на один из оставшихся или разделена между ними? Т.е. трансформаторы должны работать параллельно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 25.3.2008, 21:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Ната @ 24.3.2008, 18:44) *
-в РП-6кВ с разных ячеек запитаны три понижающих трансформатора 6/0,4кВ
-два с одной системы шин 6кВ, а один с другой
-в РП секционный выключатель есть
Нужны ли два секционника на низкой стороне 0,4кВ и если нужны - то в случае выхода из строя одного трансформатора мощность которая была на нем будет идти на один из оставшихся или разделена между ними? Т.е. трансформаторы должны работать параллельно?

А по стороне 0,4 каждый трансформатор работает на свою секцию шин? А какие категории потребителей 0,4 кВ? Если 2-я или 3-я, то не стоит и заводиться.
А если "заводиться", то, наверное, надо начать с расчета того, хватит ли мощности одного трансформатора для питания "своей" и "чужой" секции при включении АВР. Если не хватит, то можно полностью потерять питание 0,4 кВ.
А логику АВР на чем собираетесь реализовывать?
А трансформаторы при включении СВ 0,4 кВ будут работать "в параллель" и нагрузка на них распределится в соответствии с их Ек.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ната_*
сообщение 26.3.2008, 15:22
Сообщение #4





Гости






Ну да каждый трансформатор на свою секцию шин, а между ними секционные выключатели без АВР
Потребители II категории.
А если на высокой стороне есть секционный выключатель зачем он нужен на низкой??

Т.е повторяю вопрос: "Нужны ли два секционника на низкой стороне 0,4кВ и если нужны - то в случае выхода из строя одного трансформатора мощность которая была на нем будет идти на один из двух оставшихся или разделена между ними?"

Т.е. параллельная работа трансформаторов здесь необходима.

Цитата(mic61 @ 25.3.2008, 21:22) *
А логику АВР на чем собираетесь реализовывать?


Так далеко неуглубляюсь, наверно просто по каталогу выберу готовую панель, да и то при необходимости! А какие бывают?????
Вернуться в начало страницы