Необходимо запроектировать 3-х трансформаторную подстанции 6/0,4кВ, два трансформатора подключены с одной системы шин, один с другой. Как правильно выполнить схему резервирования, на случай выхода одного трансформатора из строя. И возможна ли их параллельная работа, если на высокой стороне они подключены радиально - каждый по отдельной линии 6кВ (остальные условия параллельной работы соблюдены).
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Ната_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Незнаю как вставит рисунок, попробую описать так:
-в РП-6кВ с разных ячеек запитаны три понижающих трансформатора 6/0,4кВ -два с одной системы шин 6кВ, а один с другой -в РП секционный выключатель есть Нужны ли два секционника на низкой стороне 0,4кВ и если нужны - то в случае выхода из строя одного трансформатора мощность которая была на нем будет идти на один из оставшихся или разделена между ними? Т.е. трансформаторы должны работать параллельно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-в РП-6кВ с разных ячеек запитаны три понижающих трансформатора 6/0,4кВ -два с одной системы шин 6кВ, а один с другой -в РП секционный выключатель есть Нужны ли два секционника на низкой стороне 0,4кВ и если нужны - то в случае выхода из строя одного трансформатора мощность которая была на нем будет идти на один из оставшихся или разделена между ними? Т.е. трансформаторы должны работать параллельно? А по стороне 0,4 каждый трансформатор работает на свою секцию шин? А какие категории потребителей 0,4 кВ? Если 2-я или 3-я, то не стоит и заводиться. А если "заводиться", то, наверное, надо начать с расчета того, хватит ли мощности одного трансформатора для питания "своей" и "чужой" секции при включении АВР. Если не хватит, то можно полностью потерять питание 0,4 кВ. А логику АВР на чем собираетесь реализовывать? А трансформаторы при включении СВ 0,4 кВ будут работать "в параллель" и нагрузка на них распределится в соответствии с их Ек. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Ната_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ну да каждый трансформатор на свою секцию шин, а между ними секционные выключатели без АВР
Потребители II категории. А если на высокой стороне есть секционный выключатель зачем он нужен на низкой?? Т.е повторяю вопрос: "Нужны ли два секционника на низкой стороне 0,4кВ и если нужны - то в случае выхода из строя одного трансформатора мощность которая была на нем будет идти на один из двух оставшихся или разделена между ними?" Т.е. параллельная работа трансформаторов здесь необходима. А логику АВР на чем собираетесь реализовывать? Так далеко неуглубляюсь, наверно просто по каталогу выберу готовую панель, да и то при необходимости! А какие бывают????? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |