Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Греется 1фаза пускател ПМ12-100500 , горит фаза на пускателе

Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 1.5.2018, 20:42
Сообщение #1





Гости






Добрый день !проблема следующая, в шкафу АВР установлен магнитный пускатель ПМ12100500, 1 фаза разогрелась и начала дымиться ,вводной Кабель холодный ,отходящие тоже холодные а до катушки не дотронуться горит именно только первая фаза, может кто сталкивался подскажите в чем может быть причина пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 1.5.2018, 20:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Владислав_* @ 1.5.2018, 21:42) *
в чем может быть причина пожалуйста

1)Перегрузка этой фазы. Измерить нагрузку, если много то разгрузить , раскидать по другим фазам.
2)Ослабло контактное соединение. Плохо запрессован наконечник. Разобрать соединение, почистить контактные поверхности от нагара. Заменить наконечник. Хорошо затянуть.
Если магнитный пускатель пострадал сильно, то возможно его придется заменить.
Если не разбираетесь, пригласите специалиста.

Сообщение отредактировал rosck - 1.5.2018, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.5.2018, 20:58
Сообщение #3





Гости






[quote name='rosck' date='1.5.2018, 20:52' post='497301']
1)Перегрузка этой фазы. Измерить нагрузку, если много то разгрузить , раскидать по другим фазам.




Я правильно понимаю еслибы была избыточная нагрузка на фазе то грелся вводной Кабель по L1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.5.2018, 22:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736




Мы же не знаем какой у Вас кабель и какой ток на этой фазе. Может у Вас кабель с запасом выбран. И греется контакты пускателя. Нужно начинать с измерения тока.

Сообщение отредактировал rosck - 1.5.2018, 22:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владислав_*   Греется 1фаза пускател ПМ12-100500   1.5.2018, 20:42
- - Костян челябинский   Во многом. Вам нужно пригласить специально обученн...   1.5.2018, 20:50
- - rosck   Цитата(Гость_Владислав_* @ 1.5.2018, 21:4...   1.5.2018, 20:52
|- - Гость   [quote name='rosck' date='1.5.2018, 20...   1.5.2018, 20:58
|- - rosck   Мы же не знаем какой у Вас кабель и какой ток на э...   1.5.2018, 22:02
- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 1.5.2018, 22:58) Я правиль...   1.5.2018, 21:04
- - eugevict   Цитата(Гость_Владислав_* @ 1.5.2018, 20:4...   2.5.2018, 1:18
|- - Ixtim   Цитата(eugevict @ 2.5.2018, 2:18) Меняйте...   2.5.2018, 7:54
- - Ваня Иванов   Цитата(Ixtim @ 2.5.2018, 7:54) направлени...   2.5.2018, 11:10
- - Костян челябинский   Понесло Ванюшу. Мели Емеля, твоя неделя. Для поиск...   2.5.2018, 11:52
- - Ваня Иванов   Цитата(Ixtim @ 2.5.2018, 7:54) ....шкаф А...   2.5.2018, 12:10
|- - zendo057   Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 11:10) Ува...   2.5.2018, 12:24
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 2.5.2018, 12:10) .. ...   4.5.2018, 10:16
- - Костян челябинский   В советской школе смайликам не обучали. По большей...   2.5.2018, 12:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 2.5.2018, 12...   3.5.2018, 10:31
- - шахтер   80% это подгорели контакты. Разобрать и посмотреть...   4.5.2018, 7:21