Генератор Elitech СГБ 8000ЕАМ , Параметры генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Генератор Elitech СГБ 8000ЕАМ , Параметры генератора |
27.4.2018, 21:00
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Добрый день!
Генератор Elitech СГБ 8000 ЕАМ (Pном = 6 кВт, однофазный, бензиновый). После запуска, прогрева 5 минут имеем напряжение без нагрузки 220 В; под нагрузкой 3,8 кВт, напряжение 225 В. Нагрузка активная, линейная (обогреватели). Частота на х.ходу 54 Гц. Под нагрузкой 3,8 кВт частота 52,5 Гц Плюс к этому серьёзные искажения синусоиды и куча гармоник. Вопросы: Какая на нём система возбуждения? Как можно отрегулировать частоту? [attachment=54069:__________.jpg] [attachment=54070:_______.jpg] [attachment=54071:________...________.jpg] |
|
|
![]() |
1.5.2018, 8:18
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Блок AVR (на нашем языке - АРН) можно попробовать заменить, благо их море навезли из поднебесной. Качество этих девайсов никакое.
"а вот как быть с синусоидой и гармониками"-никак не быть. Принцип работы этого AVR импульсный. Напряжение на выходе генератора упало-ключ открылся-на ротор пошел ток намагничивания. Напряжение повысилось-ключ закрылся. Тут уже самоиндукция ротора в деле. Далее цикл повторяется. Поэтому без нагрузки на осциле видны зеркальные вековые ели,вместо синусоиды. Если подбросить чисто активную или активно-индуктивную нагрузку, то линия напряжения слегка приближается к синусоиде (ступеньки напряжения пропадают). но до качества синусоиды сети очень далеко. ЭПРА люминесцентных ламп-изобретение дьявола. Форма тока потребления напоминает трапецию. ИБП туда же. А дырчик маленький, электротехнического железа мало, потому и напряжение пляшет. Эмпирически считается что мощность электроагрегата должна быть в 2,5 раза больше мощности емкостной нагрузки. И всё равно, слишком мелкий электроагрегат у вас, Да ещё на поддельной хонде, и х.э. каком генераторе... |
|
|
Шаровая молния Генератор Elitech СГБ 8000ЕАМ 27.4.2018, 21:00
ig.mi Цитата(Шаровая молния @ 27.4.2018, 18:00)... 28.4.2018, 16:39
Шаровая молния Цитата(ig.mi @ 28.4.2018, 17:39) Судя по ... 28.4.2018, 17:39
ig.mi Цитата(Шаровая молния @ 28.4.2018, 14:39)... 30.4.2018, 16:26
Шаровая молния Цитата(ig.mi @ 30.4.2018, 17:26) Ну тогда... 30.4.2018, 20:03
rosck Цитата(ig.mi @ 1.5.2018, 8:18) Блок AVR (... 1.5.2018, 21:55
Шаровая молния ОК. Спасибо за инфу. 1.5.2018, 15:35
ig.mi rosck - и я о том же..
Насчёт синусоиды от ЕСС, ес... 5.5.2018, 12:16
rosck Цитата(ig.mi @ 5.5.2018, 12:16) rosck - и... 5.5.2018, 14:32![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 0:47 |
|
|
|
|