Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?

Гость_oleg877_*
сообщение 24.4.2018, 1:52
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Наконечники китайские с юбкой. Проводка алюминиевая в хрущевке. Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?
Или как правильно сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexCo
сообщение 28.4.2018, 16:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 27.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 54079



Цитата(oleg877 @ 24.4.2018, 1:52) *
Здравствуйте. Наконечники китайские с юбкой. Проводка алюминиевая в хрущевке. Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?
Или как правильно сделать?

Эти наконечники называются НШВИ - Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный
Наконечник делают из меди с применением лужения.
Ваши алюминиевые провода однопроволочные, поэтому ему не требуется "оконцевание" НШВИ наконечником
А медные "контакты" в розетке как вы говорите - такого никто из нас не видел, они у вас скорее всего латунные



--------------------
https://elemonorg.ru - электромонтажная организация