![]() Заземление на газовую трубу , Мудрое решение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление на газовую трубу , Мудрое решение |
Гость_Денис Климов_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток, господа электрики! Сделал ремонт, купил кухню с кучей встраиваемой техники, требующей обязательного заземления, но дом старый, и оно не предусмотрено. Водяные стояки и стояк отопления у соседей, возможно, поменяны на пластик, а вот газовая труба наверняка целая, вот к ней и хочу подключить провод заземления. Надеюсь, вы не осудите мою мысль.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Я это к тому, что газовые трубы в здании изолирующий фланец от земли не факт, что изолирует (#5), соприкосновения с заземленными частями в здании очень вероятны и зловредное воздействие со стороны г-на Климова возможно. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ - или РЕN - проводник питающей линии в системе TN;2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ..... Странно если Олега этого не знал Теперь о самой зловредности. Мы в систему уравнивания потенциалов газовые трубы внутри нового (или реконструированного) здания включаем ? И в основную (на вводе) и в дополнительную (на кухнях, в ванных). Получается параллельно РЕ-проводнику подключен газопровод. Он в этом случае не единственный, но все же.. реальный путь для тока есть. А если РЕ отвалится.. Речь только про ОСУП, про ДСУП ни слова Сообщение отредактировал haramamburu - 27.4.2018, 17:19 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Речь только про ОСУП, про ДСУП ни слова У меня дома газовый стояк в сортире (там же электр.водонагреватель, чугунина канализации и хвс). А газовый котел в помещении ванной. ДСУП надо ?Отдельные форумчане засомневались в "газовой" принадлежности труб на фотографии. Но кроме "канализационного выхлопа" отдельные форумчане ничего не "исделали" ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2018, 19:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
У меня дома газовый стояк в сортире (там же электр.водонагреватель, чугунина канализации и хвс). А газовый котел в помещении ванной. ДСУП надо ? да лучше вообще никуда не подключайте, ни к СУП ни к ДСУП.. что если б епнуло, то наверняка))))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18086 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |