Добрый день! Уважаемые коллеги, вышла такая ситуация: сотрудниками компании ошибочно были закуплены трансформаторы на напряжение 380В/380В, с схемами соединения обмоток "звезда/звезда с выведенным нулём", вместо таких же с схемами "треугольник/звезда с выведенным нулём". Мощности трансформаторов: 63кВА, 40кВА, 10кВА, 6,3кВА, 0,63кВА. В итоге трансформаторы "треугольник/звезда с выведенным нулём" были всё таки закуплены и смонтированы на объекте. Теперь возникла потребность понять, что делать дальше с трансформаторами 380В/380В "звезда/звезда с выведенным нулём". Для этого для начала хочется понять, для чего такие трансформаторы вообще выпускаются, в каких электроустановках и в каких ситуациях могут применяться. Мало того, что сеть с изолированной нейтралю напряжением 380В явление сейчас довольно не частое, так ещё и сложности защит от однофазных КЗ таких трансформаторов и их потребителей. Где же они могут применяться?
*В стартовом сообщении, во избежании недопониманий, схемы соединения обмоток прописал словами. Прошу прощения за неточность! Сообщение отредактировал DykNyk - 26.4.2018, 8:25 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А теперь объясните, чем вас не устроили купленные по ошибке трансформаторы, напряжение что там 380/380, что там 380/380. Или вы что-то не договариваете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2018 Пользователь №: 54070 ![]() |
А теперь объясните, чем вас не устроили купленные по ошибке трансформаторы, напряжение что там 380/380, что там 380/380. Или вы что-то не договариваете. У трансформаторов "звезда/звезда с нулём" сопротивление нулевой последовательности значительно выше чем у "треугольник/звезда с нулём", соответственно токи 1ф КЗ значительно малы и очень осложняют организацию защит. Наверное это разделительные тр-ры для перевода сети с изолированной нейтралью в глухозаземленную и наоборот. Сети с изолированной нейтралью 380В - шахты, карьеры и т.п. Да так и есть. Трансформаторы предусматривались для того, что-бы в существующей сети с изолированной нейтралью получить сеть с глухозаземлённой нейтралью. Только вот токи 1ф КЗ за трансформаторами "звезда/звезда с нулём" сравнимы с токами нагрузки, а то и меньше, выбрать автоматический выключатель в таких условиях в большинстве случаев невозможно. А вот с трансформаторами "треугольник/звезда с нулём" таких проблем нет. Непонятно зачем тогда такие трансформаторы выпускают, наверное есть всё таки какая-то хитрость. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Да так и есть. Трансформаторы предусматривались для того, что-бы в существующей сети с изолированной нейтралью получить сеть с глухозаземлённой нейтралью. Только вот токи 1ф КЗ за трансформаторами "звезда/звезда с нулём" сравнимы с токами нагрузки, а то и меньше, выбрать автоматический выключатель в таких условиях в большинстве случаев невозможно. . Этого не может быть, именно за трансформатором ток 1ф кз будет больше тока нагрузки в много раз. Да и ток 1 ф кз не бывает меньше тока нагрузки. Сообщение отредактировал НИР - 26.4.2018, 11:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2018 Пользователь №: 54070 ![]() |
Этого не может быть, именно за трансформатором ток 1ф кз будет больше тока нагрузки в много раз. Да и ток 1 ф кз не бывает меньше тока нагрузки. А много это сколько? Если допустим раз в пять, то это не много, так как в случае с двигательной нагрузкой пусковой ток превысит ток КЗ. Но пожалуй соглашусь, что ток 1ф КЗ не обязательно будет сопоставим с токам нагрузки, хотя и это бывает. А, почему ток 1ф КЗ не может быть меньше тока нагрузки? потрудитесь хотя бы немного изучить матчасть. Хороший совет, всегда уместный. Вообще если бы вы были достаточно грамотным человеком, то сразу бы поняли о чём речь, потому что однофазных КЗ за трансформаторами "Д/Y" не бывает, а в стартовом сообщении сказано, что проблема именно в 1ф КЗ. Если по вопросу темы ничего пояснить не сможете, буду считать, что вы об...сь. Сообщение отредактировал DykNyk - 26.4.2018, 17:15 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |