![]() Область применения трансформаторов 380В/380В Y/Y-0 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Область применения трансформаторов 380В/380В Y/Y-0 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2018 Пользователь №: 54070 ![]() |
Добрый день! Уважаемые коллеги, вышла такая ситуация: сотрудниками компании ошибочно были закуплены трансформаторы на напряжение 380В/380В, с схемами соединения обмоток "звезда/звезда с выведенным нулём", вместо таких же с схемами "треугольник/звезда с выведенным нулём". Мощности трансформаторов: 63кВА, 40кВА, 10кВА, 6,3кВА, 0,63кВА. В итоге трансформаторы "треугольник/звезда с выведенным нулём" были всё таки закуплены и смонтированы на объекте. Теперь возникла потребность понять, что делать дальше с трансформаторами 380В/380В "звезда/звезда с выведенным нулём". Для этого для начала хочется понять, для чего такие трансформаторы вообще выпускаются, в каких электроустановках и в каких ситуациях могут применяться. Мало того, что сеть с изолированной нейтралю напряжением 380В явление сейчас довольно не частое, так ещё и сложности защит от однофазных КЗ таких трансформаторов и их потребителей. Где же они могут применяться?
*В стартовом сообщении, во избежании недопониманий, схемы соединения обмоток прописал словами. Прошу прощения за неточность! Сообщение отредактировал DykNyk - 26.4.2018, 8:25 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А теперь объясните, чем вас не устроили купленные по ошибке трансформаторы, напряжение что там 380/380, что там 380/380. Или вы что-то не договариваете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.4.2018 Пользователь №: 54070 ![]() |
А теперь объясните, чем вас не устроили купленные по ошибке трансформаторы, напряжение что там 380/380, что там 380/380. Или вы что-то не договариваете. У трансформаторов "звезда/звезда с нулём" сопротивление нулевой последовательности значительно выше чем у "треугольник/звезда с нулём", соответственно токи 1ф КЗ значительно малы и очень осложняют организацию защит. Наверное это разделительные тр-ры для перевода сети с изолированной нейтралью в глухозаземленную и наоборот. Сети с изолированной нейтралью 380В - шахты, карьеры и т.п. Да так и есть. Трансформаторы предусматривались для того, что-бы в существующей сети с изолированной нейтралью получить сеть с глухозаземлённой нейтралью. Только вот токи 1ф КЗ за трансформаторами "звезда/звезда с нулём" сравнимы с токами нагрузки, а то и меньше, выбрать автоматический выключатель в таких условиях в большинстве случаев невозможно. А вот с трансформаторами "треугольник/звезда с нулём" таких проблем нет. Непонятно зачем тогда такие трансформаторы выпускают, наверное есть всё таки какая-то хитрость. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |