сообщение 25.4.2018, 19:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.4.2018
Пользователь №: 54070



Добрый день! Уважаемые коллеги, вышла такая ситуация: сотрудниками компании ошибочно были закуплены трансформаторы на напряжение 380В/380В, с схемами соединения обмоток "звезда/звезда с выведенным нулём", вместо таких же с схемами "треугольник/звезда с выведенным нулём". Мощности трансформаторов: 63кВА, 40кВА, 10кВА, 6,3кВА, 0,63кВА. В итоге трансформаторы "треугольник/звезда с выведенным нулём" были всё таки закуплены и смонтированы на объекте. Теперь возникла потребность понять, что делать дальше с трансформаторами 380В/380В "звезда/звезда с выведенным нулём". Для этого для начала хочется понять, для чего такие трансформаторы вообще выпускаются, в каких электроустановках и в каких ситуациях могут применяться. Мало того, что сеть с изолированной нейтралю напряжением 380В явление сейчас довольно не частое, так ещё и сложности защит от однофазных КЗ таких трансформаторов и их потребителей. Где же они могут применяться?

*В стартовом сообщении, во избежании недопониманий, схемы соединения обмоток прописал словами. Прошу прощения за неточность!

Сообщение отредактировал DykNyk - 26.4.2018, 8:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 25.4.2018, 23:34
Сообщение #2





Гости






Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) *
....В итоге трансформаторы Д/Y-0 были всё таки закуплены и смонтированы на объекте.....

Срочно назовите адрес предприятия, сделавшего такие трансформаторы, для вручения Нобелевской премии их изобретателям! icon_biggrin.gif Дело в том, что таких трансформаторов (с группой Д/Y-0) не бывает в принципе! При соединении обмоток по схеме Д/Y может быть только нечётная группа, как правило это стандартная группа Д/Y-11.

Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) *
....что делать дальше с трансформаторами 380В/380В Y/Y-0...

Можете смело установить их вместо тех загадочных трансформаторов с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif
Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) *
....для чего такие трансформаторы вообще выпускаются, в каких электроустановках и в каких ситуациях могут применяться.... Где же они могут применяться?

Там же, где Вы применили свои трансформаторы с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DykNyk
сообщение 26.4.2018, 7:22
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.4.2018
Пользователь №: 54070



Цитата(Гость @ 25.4.2018, 23:34) *
Срочно назовите адрес предприятия, сделавшего такие трансформаторы, для вручения Нобелевской премии их изобретателям! icon_biggrin.gif Дело в том, что таких трансформаторов (с группой Д/Y-0) не бывает в принципе! При соединении обмоток по схеме Д/Y может быть только нечётная группа, как правило это стандартная группа Д/Y-11.


Можете смело установить их вместо тех загадочных трансформаторов с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif

Там же, где Вы применили свои трансформаторы с несуществующей группой Д/Y-0 icon_smile.gif

Я про группу соединения не говорил, я говорил про схему. Для ясности напишу словами: схема соединения "треугольник/звезда с нулем"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 26.4.2018, 8:45
Сообщение #4





Гости






Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 7:22) *
Я про группу соединения не говорил, я говорил про схему. Для ясности напишу словами: схема соединения "треугольник/звезда с нулем"

Во красавчик, а теперь объясните что вы понимаете под схемой соединения обмоток и чем она отличается, в вашем понимании, от группы соединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DykNyk   Область применения трансформаторов 380В/380В Y/Y-0   25.4.2018, 19:13
- - Гость   Цитата(DykNyk @ 25.4.2018, 19:13) ....В и...   25.4.2018, 23:34
|- - DykNyk   Цитата(Гость @ 25.4.2018, 23:34) Срочно н...   26.4.2018, 7:22
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 7:22) Я про гр...   26.4.2018, 8:45
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.4.2018, 8:45)...   26.4.2018, 8:59
- - Гость_Алексей_*   А теперь объясните, чем вас не устроили купленные ...   26.4.2018, 8:49
|- - DykNyk   Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.4.2018, 8:49)...   26.4.2018, 10:08
|- - НИР   Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 12:08) Да так ...   26.4.2018, 11:44
|- - DykNyk   Цитата(НИР @ 26.4.2018, 11:44) Этого не м...   26.4.2018, 17:08
- - НИР   Наверное это разделительные тр-ры для перевода сет...   26.4.2018, 9:41
- - Эксперт   Цитата(DykNyk @ 26.4.2018, 7:22) Я про гр...   26.4.2018, 16:00
- - Ваня Иванов   Уважаемый DykNyk! Я уже собирался было вступит...   26.4.2018, 19:28
- - DykNyk   Уважаемый Ваня Иванов! Мы с Вами не знакомы, к...   26.4.2018, 23:42
- - Гость_Алексей_*   Хороший совет, всегда уместный. Вообще если бы вы ...   27.4.2018, 11:13
- - DykNyk   Цитата(Гость_Алексей_* @ 27.4.2018, 11:13...   27.4.2018, 13:24