Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматы входной и прочие (для чайника плиз) , выключение ...

Oput
сообщение 24.3.2008, 15:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.3.2008
Пользователь №: 10787



Добрый всем день! Помагите разобрать в следующей ситуации:
После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения! если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16! как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём доме icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
NickEl
сообщение 26.3.2008, 1:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Дежурный ПС-500)
Себе поставил вводной на 40А китайский двухполюсной

обычно в доме с газовыми плитами электросбыт настоятельно рекомендует устанавливать автомат 25А , ибо он по сути ещё является ограничителем максимальной потребляемой мощности квартирными электропотребителями icon_wink.gif хотя в договоре прописана максимальная потребляемая мощность - 3 кВт icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 2:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены