Добрый день, подскажите чайнику.
На кондиционер (и розетки в ванной) стоит отдельный автомат и выведено питание. Вчера ставили кондиционер, после монтажа обнаружили что при включении кондиционера срабатывает УЗО, поняли что проблема не в кондиционере так как от розетки он работает и ничего не выбивает. В чем может быть проблема ? |
|
|
![]() |
22.4.2018, 19:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...И какую протяжённость линий должна иметь электропроводка квартиры, чтобы "набежало" 15мА? Поясню свои мысли по этому поводу. Предположим, что ёмкость сети была равна 0,01 мкФ (это реально не так уж много). Ток утечки на основной частоте (на первой гармонике): Iут.1 = U/Xc = 230/318471 = 0,000722 А (0,722 мА) где Xc = 1/ωC = 1/2πfC = 1/314C = 1/314*0,000 000 01 = 318 471 Ом и всё вроде бы неплохо. Однако если напряжение источника питания "засорено" высшими гармониками, то картина резко меняется далеко не в лучшую сторону! Ток утечки на второй гармонике будет в 2 раза больше: Iут.2 = 1,444 мА; Ток утечки на третьей гармонике будет в 3 раза больше: Iут.3 = 2,166 мА; Ток утечки на четвёртой гармонике будет в 4 раза больше: Iут.4 = 2,888 мА; Ток утечки на пятой гармонике будет в 5 раз больше: Iут.5 = 3,61 мА; и т.д. Сумма токов утечки на всех гармониках, мА: Iут.общ. = Iут.1 + Iут.2 + Iут.3 + Iут.4 + Iут.5 = 0,722 + 1,444 + 2,166 + 2,888 + 3,61 = 10,83 мА. Прошу заметить, что в этих расчётах учитывалась только ёмкость сети и не учитывались активные токи утечек за счёт сквозной проводимости изоляции, а они тоже есть. Предположим, что дополнительно проложили ещё одну линию с ёмкостью в 2 раза меньше первой. Общий ток естественных утечек станет равным: 10,83 + 5,4 = 16,23 мА. Этот ток уже превышает ток неотключения 15 мА для УЗО с номиналом 30 мА и оно может срабатывать, хотя сопротивление изоляции электропроводки, измеренное мегаомметром, может составлять десятки и даже тысячи МОм! -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
22.4.2018, 19:36
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Прошу заметить, что в этих расчётах учитывалась только ёмкость сети и не учитывались активные токи утечек за счёт сквозной проводимости изоляции, а они тоже есть. У Вас не сеть, а какое-то решето... кругом утечки, причём не мизерные, а на полную катушку... Некоторую странность не наблюдаете в своих допущениях? К примеру все гармоники в приведённых расчётах имеют такую же амплитуду, что и первая... Это ж насколько надо засрать сеть (простите), чтобы Ваши расчёты имели хоть какой-то смысл? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
vladkotov Кондиционер выбивает УЗО 22.4.2018, 12:04
Roman D Вариант с неисправной изоляцией - маловероятный.
... 22.4.2018, 12:40
Ixtim Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:40) ...Нев... 22.4.2018, 13:41
Plushker Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:40) Неверн... 23.4.2018, 14:29
Ваня Иванов Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:40) Вариан... 22.4.2018, 13:01
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 22.4.2018, 13:01) Но... 22.4.2018, 15:17
savelij® Roman D, +1
И какую протяжённость линий должна име... 22.4.2018, 17:20
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 22.4.2018, 19:12) .
... 22.4.2018, 19:22
Roman D Вы таки не поверите, УЗО срабатывает по сумме : ДЛ... 22.4.2018, 21:03
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 22.4.2018, 19:36) ...Не... 23.4.2018, 12:31
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 23.4.2018, 12:31) В ... 23.4.2018, 13:50
Roman D Цитата(Ваня Иванов @ 23.4.2018, 12:31) до... 23.4.2018, 21:53
Олега Цитата(Roman D @ 23.4.2018, 21:53) А если... 24.4.2018, 0:03
Костян челябинский Цитата(Олега @ 24.4.2018, 2:03) А Ване не... 24.4.2018, 8:25
Rezo Цитата(Ваня Иванов)А если ёмкость сети взять 0,2 м... 23.4.2018, 17:36
Ваня Иванов Уважаемые коллеги! Как обычно бывает на форуме... 23.4.2018, 18:27
Rezo ЦитатаВнутренние источники электропитания электрон... 23.4.2018, 18:39
Roman D Цитата(Rezo @ 23.4.2018, 17:39) Автор пиа... 23.4.2018, 22:43
Ваня Иванов Цитата(Rezo @ 23.4.2018, 18:39) ...Автор ... 23.4.2018, 18:52
Rezo ЦитатаУважаемый Rezo, ну зачем же так категорично?... 23.4.2018, 22:11
Rezo Цитата(Олега)А Ване не наливать! Он меры не зн... 24.4.2018, 0:40
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 24.4.2018, 0:03) А Ване не... 24.4.2018, 14:33
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 24.4.2018, 14:33) Не... 24.4.2018, 16:39
savelij® Олега, зато прозвучало что-то типа... "отстан... 24.4.2018, 17:59
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 24.4.2018, 17:59) ... к... 24.4.2018, 18:27
Олега Ваня возьми в своей реальной жизни, завтра же, про... 24.4.2018, 20:52
Rezo Цитата(Ваня Иванов).....многие вещи пока ещё не на... 24.4.2018, 21:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 23:42 |
|
|
|
|