Добрый всем день! Помагите разобрать в следующей ситуации:
После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения! если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16! как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём доме icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Дежурный ПС-500
сообщение 25.3.2008, 22:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



По требованиям наших горсетей ПЕРЕД счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. После счетчика я вообще не вижу смысла, вот перед ним и по правилам и удобно. Хоть счетчик менять, хоть что. Себе поставил вводной на 40А китайский двухполюсной, а на нагрузку АВВ от 10 до 25А.