![]() Зануление, с последующим заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Зануление, с последующим заземлением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 ![]() |
Здравствуйте! Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). От этого щита я провел кабель(5х10) на распределительный щит, расключив нагрузку по фазам(3фазной нагрузки нет). На каждой фазе узм51мд и узо. Могу ли я свой еюкабель заземления подключить на нулевую шину и использовать его как защитный ноль? В скором времени планируется сделать заземление(3уголка), я правильно понимаю, что когда я сделаю заземление, мне все равно его на вх щите надо будет подключить на нулевую шину?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию.
А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 ![]() |
Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, заземление и прочие детали, желательно в нормальном разрешение. Может, и увидим что. Буковки на аппаратуре. Всю документацию. А иначе- всё, что угодно, включая долгие беседы с прокурором. Вводной кабель ВВГ 5х10. Приходит на 3 фазный автомат 63А+нулевая шина. 5 провод не задействован. Далее от вводного автомата протянут кабель ВВГ5х10(5м) до щитка(пластик), на котором установлено все оборудование. Там установлен 3 фазный автомат Легранд С50 в качестве вводного, от которого уже раскидана нагрузка по фазам(однотипно на каждой фазе): УЗМ-51МД(63А)-Дифавтомат АББ 63А 300мА - группа автоматов ABB на 16А(кабелем ПВС 3х2.5). Соответственно в данном щите выполнена расключка нулевых проводников по группам дифавтоматов, все земли на шину земли(с ней как раз и вопрос, пока не подключена). На первом этаже имеются остатки от несущих балок в землю - проверил лампочкой - горит ярко. На фото они. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Проверь чтобы при КЗ на эти балки автомат вырубало и всё. Это как? От заземления? Глупости. Так что автомат может и не сработать ![]() ![]() Даже при заземляющем устройстве в 10 Ом, автомат на 25 ампер не сработает, по тепловому расцепителю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это как? От заземления? Глупости. Даже при заземляющем устройстве в 10 Ом, автомат на 25 ампер не сработает, по тепловому расцепителю. Если фаза напрямую! попадет на металлический корпус, заземленный через заземление в 30 ом и не сработает автомат, тогда тебя током прибьет. Дома аккуратно поэкспериментируй с резистором в 30 Ом Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.4.2018, 8:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Очень странно, что вы пишите такие вещи. Ток КЗ не достигнет нужной величины. Для защиты нужно короткое время отключения 0,4 сек. Обеспечить его может только электромагнитный расцепитель. Для автомата в 50ампер какой ток КЗ нужен? Минимумум 500 А . Какое нужно иметь заземление? Меньше 0.5 Ом, это вместе с контуром ТП, где заземляющем устройство модет быть до 4 Ом. При 30 Омах даже автомат на 6 ампер не проходит.
Тема здесь поднималась не раз. В старом ПУЭ был запрет на использование заземления без зануления. В новом можно, но нужна обязательная установка УЗО. Дома аккуратно поэкспериментируй с резистором в 30 Ом Предлогаете мне его в розетку воткнуть? Зачем? Это какой резистор надо , на два киловатта. А мелкий сразу в пыль превратится. Мне не раз приходилось находить утечки фазы на заземленные конструкции. Автомат при этом держал утечку продолжительное время. Для срабатывания электромагнитного расцепитель автомата нужно соединение защищаемых частей с нулем. Да и то не всегда можно обеспечить. Но просто так занулить нельзя или нежелательно. Нужно делать повторное заземление. Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 10:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 14:03 |
|
![]() |