Ограничитель перенапряжений 35кВ: ОСР2-41М , Заказчик не предоставил заводской документации по испытаниям! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ограничитель перенапряжений 35кВ: ОСР2-41М , Заказчик не предоставил заводской документации по испытаниям! |
15.1.2018, 18:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 7528 |
Здравствуйте! Не найдётся ли у кого-нибудь (или где-нибудь) протоколов заводских испытаний на сей ОПН? Очень надо! Заранее спасибо! то что на него есть в приложении!
Прикрепленные файлы
-------------------- "Не кочегары мы, не плотники ..."
|
|
|
![]() |
13.4.2018, 23:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый с2н5он. Если бы я просто тупо сказал, что ток проводимости ОПН класса 35 кВ под наибольшим рабочим напряжением не должен превышать 1 мА, кто бы мне поверил? Начались бы расспросы, откуда такие сведения, на основании каких нормативных документов и т.д. Вот мне и пришлось дедуктивным методом привести спрашивающих к этому значению, образно говоря "за руку", как ребёнка в детский сад.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.6.2018, 18:51 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Пилигрим Ограничитель перенапряжений 35кВ: ОСР2-41М 15.1.2018, 18:20
Гость Здравствуйте, не подскажет ли кто-нибудь ток прово... 13.4.2018, 11:19
Ваня Иванов Открываем ПУЭ-7 Глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных ... 13.4.2018, 18:23
с2н5он Цитата(Ваня Иванов @ 13.4.2018, 19:23) (И... 13.4.2018, 18:58![]() ![]() ![]() |
|