Добрый день.
Сделали ремонт, после этого обнаружил, что строители подключили водогрей на 5КВт медным проводом диаметром 1.5 мм. Сейчас этот провод (трехжильный) заведен на щиток к автомату на 25А и подключен к фазе-нулю-заземлению. Вопрос: диаметр провода не внушает доверия, что делать? Может пустить фазу по двум параллельным проводам этого кабеля (заземление уже есть в ванне)? Прокладака нового кабеля ну совсем не радует - ломать пол-квартиры Заранее спасибо! |
|
|
![]() |
25.3.2008, 12:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата диаметром 1.5 мм. Сечение 1,76 ??? Если не знаете что за кабель у Вас проложен, то замерьте жилу микрометром, всё же точнее будет результат. Если всё же кабель 3х1,5, то придётся менять водогрей на накопительный 1,5-2 кВт.
|
|
|
Андрей_ Водогрей в ванне 25.3.2008, 11:41
Grej Цитата(Андрей_ @ 25.3.2008, 11:41) Сделал... 25.3.2008, 12:58
NickEl зеркало темы 25.3.2008, 17:24
savelij И правильно. А вдруг где-то скажут, что всё путём ... 25.3.2008, 17:55
Дежурный ПС-500 Как мна кажется замена на накопительный водонагрев... 25.3.2008, 18:57
Олега Это Вы без присмотра пока, сделали. Ж\конторс... 25.3.2008, 20:58
Дежурный ПС-500 Да, смотрю я в Питере злые электрические службы. У... 25.3.2008, 22:34
NickEl Цитата(Олега)Это Вы без присмотра пока, сделали. Ж... 26.3.2008, 1:29
Дежурный ПС-500 Когда делаешь красиво кабель-каналом по уровню, да... 26.3.2008, 10:52![]() ![]() ![]() |
|