![]() Допустимый ток кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допустимый ток кабеля |
Гость_Admiral_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста. Прокладываю кабель в полу в коробе, при расчете сечения, беру допустимый ток из ПУЭ для воздуха или земли?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
И откуда же такая информация... Из личного опыта. Допустим, кабель проложен в воздухе в условиях Крайнего Севера, где среднегодовые температуры не превышают +5 С и такой же кабель проложен в воздухе где-нибудь в экваториальных широтах, где среднегодовые температуры составляют +30 С (в тени), а на Солнце достигают +70 С и выше. Какое сечение кабеля выбрать по ПУЭ ? Второй пример: кабель проложен в земле в условиях вечной мерзлоты и такой же кабель проложен в земле (в песке) в пустыне Сахара. Опять же возникает вопрос, что делать, какое сечение выбрать? Вывод: при выборе сечения кабеля необходим комплексный подход, учитывающий конкретные температурные условия и не только! Сечение кабеля может подходить по условиям нагрева, но при этом может абсолютно не подходить по условиям потерь напряжения или по сопротивлению петли "фаза-ноль" и т.д. и т.п. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.4.2018, 14:21 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |