Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подбор защиты , помогите найти

fanat1k
сообщение 2.4.2018, 13:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Всем привет. Имеется школа. Один из щитов кухни запитан с автомата щитовой. Автомат ВА57-35 125А/1250А. Проблема в том, что петля фаза нуль на щите питающегося с этого автомата 837. Расчётная нагрузка щита 97А, но когда мы включили всё на полную мощность клещи показали аж 123А. Получается нам надо найти автомат 125А, но чтоб отключающая способность была пятикратной, либо регулируемой. Но сумма у нас всего 2000 рублей. Посмотрел каталог IEK нашёл только ВА88-35Р, но он стоит около 8000. Можете что-либо подсказать за недорого?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 5.4.2018, 18:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1380
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(savelij® @ 5.4.2018, 13:13) *
Россия виновата или тот дебил, который на сидит на денежном сундуке? Их там по ступенькам много сидит, вот их и надо поганой метлой гнать сверху до низу!

Учтите, что у нас в нынешней России призывы к борьбе с казнокрадством и коррупцией фактически являются призывами к свержению существующей власти, а за это между прочим уголовная статья полагается.

Сообщение отредактировал чукча - 5.4.2018, 18:18


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- fanat1k   Подбор защиты   2.4.2018, 13:34
- - Shturman1   я чего то не понял. У вас же вроде автомат стоит н...   2.4.2018, 16:33
- - Гость_Алексей_*   А чего непонятно, у них расчетный ток К.З. = 837А,...   2.4.2018, 16:51
- - Shturman1   А-а-а. Ну если проблема в этом тогда понял. Сечени...   2.4.2018, 17:15
|- - fanat1k   Цитата(Shturman1 @ 2.4.2018, 21:15) А-а-а...   2.4.2018, 17:23
- - S-cream   А если не заменить? Добавить кабель и распределить...   2.4.2018, 18:01
|- - fanat1k   Цитата(S-cream @ 2.4.2018, 22:01) А ...   2.4.2018, 18:05
- - Гость_Алексей_*   Купите ВА57-35 на 125А с отсечкой 500А, у нормальн...   2.4.2018, 20:40
|- - fanat1k   Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2018, 0:40) ...   3.4.2018, 9:04
|- - чукча   Цитата(fanat1k @ 3.4.2018, 9:04) ... школ...   4.4.2018, 7:47
|- - fanat1k   Цитата(чукча @ 4.4.2018, 11:47) Отправьте...   4.4.2018, 22:10
- - Другой Алексей   Не надо лазить по сайту у производителя, там цены ...   3.4.2018, 9:14
|- - fanat1k   Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 13:14) ...   3.4.2018, 14:00
- - чукча   Ну а чё, надо же как-то создавать видимость заботы...   5.4.2018, 1:49
- - savelij®   При чём тут Россия, если на местах работники мух н...   5.4.2018, 13:13
- - чукча   Цитата(savelij® @ 5.4.2018, 13:13) Россия...   5.4.2018, 18:12