Всем привет. Имеется школа. Один из щитов кухни запитан с автомата щитовой. Автомат ВА57-35 125А/1250А. Проблема в том, что петля фаза нуль на щите питающегося с этого автомата 837. Расчётная нагрузка щита 97А, но когда мы включили всё на полную мощность клещи показали аж 123А. Получается нам надо найти автомат 125А, но чтоб отключающая способность была пятикратной, либо регулируемой. Но сумма у нас всего 2000 рублей. Посмотрел каталог IEK нашёл только ВА88-35Р, но он стоит около 8000. Можете что-либо подсказать за недорого?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А если не заменить? Добавить кабель и распределить нагрузку на кухне на второй кабель?
Под еще один АВ -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |