Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

LP 33 Series / 30 кто имел опыт работы с этим ИБП , LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5

ez81
сообщение 24.3.2012, 21:25
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Кто имел опыт работы с этим ИБП LP 33 Series / 10 - 20 - 30 - 40 kVA / Series 5 при вводе в эксплуатацию нового ИБП есть проблема не включается инвертор три попытки и выдает аварию. Напряжение батарей в норме,напряжение Vр Vn 400в после попыток запуска инвертора он возращается в режим автоматического байпаса. Нагрузка отсутствует кз исключено.

Сообщение отредактировал ez81 - 24.3.2012, 21:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
алексей1966
сообщение 2.4.2018, 11:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 53924



Добрый день. Нужна помощь. LP33-10квт не включается инвертор. Пишет 4302 ошибка. Напряжение на инверторный показывает 0;7;447вольт. Выключили штатно, согласно процедуре выключения. Включение так же по инструкции